各位大虾:

       请教一个电气主接线的问题: 双母线运行时,如果一跟母线备用,当检修时为了不断电而把电源和负荷都倒到备母上。 这时先合上母联断路器充电,然后合上备母隔离开关,再断开工作母线隔离开关,最后断开母联。 我的问题是,在合上备母隔离开关后,负荷电流理论上应该均分在两个隔离开关上,此时断开工作母线隔离开关不就相当于拿隔离开关来断开一半的负荷电流?当系统容量较大时,开断电流岂不是也很大??
莫须有 发表于 2011-1-29 13:15:49 | 显示全部楼层
问得好,这个问题难倒很多师傅。
在双母线接线,并且母联在合,当一个支路的刀闸互联(即两个刀闸均合)时,下一步拉开任何一个刀闸在“五防”逻辑里都是允许的,可很多人认为这一步操作会用刀闸拉一半负荷,这是错误的。
   当两个刀闸均合时,负荷确实是平均分配一个一半,但是,在两个互联的刀闸其中的一个刀闸从合到分这个时间段里,负荷是重新分配了的,因为随着动、静触头的分离,该刀闸两端的阻抗迅速增大,负荷(电流)迅速从(50%-50%)向(0-100%)重新分配,而且刀闸固有的"合——分”时间远远长于负荷的重新分配时间(电流速度快),所以,在刀闸拉开期间不可能形成大电弧,也就是在刀闸拉开时,该刀闸流过的负荷已经接近0了
    但是,当存在环流时,比如说当两个刀闸均合期间,母联突然跳开,这个时候若电位不等则出现环流,因环流负荷始终流过刀闸,所以这是拉开刀闸就危险了,所以当我们倒闸操作时需要断开母联的操作电源使其无法在倒闸期间跳闸。
莫须有 发表于 2011-1-29 13:26:40 | 显示全部楼层
我的回复怎么显示不了?