某调峰燃气轮机强制循环锅炉低压过热器泄漏分析
广东电网公司电力科学研究院
2011年6月
锅炉启动或升负荷阶段,即锅炉由冷到热的阶段,引入管往炉膛中心膨胀,推动进口集箱往炉膛中心方向膨胀,而炉管却以炉膛中心线,往外膨胀。对壁厚仅为3mm的炉管而言,集箱近乎为刚体,两者的胀差集中在炉管和集箱相连接处的垂直段。而炉管的垂直段很短,只有15cm,能吸收的胀差很小,而炉管水平段虽长,但中间有隔板,隔板至集箱中心线的距离也仅有1米,且为鳍片管,刚度较光管大得多,不易产生弯曲变形,因此无法吸收胀差,结果在在炉管和集箱连接部位,应力集中最严重处,产生很大的剪切应力。而在锅炉由热到冷的过程中,两者的热位移方向又相反,形成了反向的剪切应力。