 在实际应用中,热电阻常因为这样或那样的因素导致测量不准,这时企业应该及时停止生产,找出问题,加以解决,防止出现更大的经济损失,下面就介绍一例说明热电阻在实际应用中出现的失误现象。

  比如说某生料磨选粉机立轴为德国进口产品,按立轴安装位置设计了上、中、下三点轴承温度检测。在中控室操纵台CRT显示温度分别为RT50MA、RT50MB和RT50MCSepaBearTemp,在正常工况下,RT50MA检测温度在69℃左右,RT50MB检测温度在78℃左右,RT50MC检测温度在94℃左右。按设备保护要求,设置轴承报警温度H1为125℃,停机保护温度H2为135℃,其中停机保护温度H2作为选粉机连锁停车条件之一。

  自2000年5月以来,在生产工况和设备运行正常的情况下,突然发生RT50MA报警,有时出现H1报警,有时出现H2报警,但随即又恢复正常。当发生H2报警时瞬间温度指示超过135℃,造成选粉机跳停,随即生料磨系统连锁停车。通过检查热电阻及接线均未发现问题,采取将传输信号电缆屏蔽与RT50MA的B、b连接在一起的方法也未能消除此故障。

  处理方法:采取加装温度变换器的方法,将电阻信号转换为DC4~20mA标准信号输入DCS系统相应的信号通道,解决了RT50MA温度检测异常故障。温度变换器尽可能安装在外部环境较好的地方,将其装在DCS现场PC站CCF中继柜内。

  以后RT50MB、RT50MC也相继发生同样故障,在检查热电阻及接线没有问题后,采用了同样的处理方法解决了故障。选粉机润滑油温度RT-51突然发生H2报警,造成选粉机开车条件不满足而无法开车,立即着手检查未发现任何问题,随即该温度又恢复正常显示,查看温度趋势与RT50MA相似,采取上述方法给予解决,使生料磨系统顺利开车。
  从上面我们可以看出,如果机器在操作时,出现不正常的现象时,应立即停止运转,ppsg_0及时的纠正,在热电阻测量的温度恢复正常后,才能继续开工,阻止经济的损失。
  
    上海浦光仪表厂是国内较早从事自动化仪表研发生产的专业厂家,可为用户提供系统设计、技术咨询、工程成套、安装指导、运行调试、维修服务等一条龙服务。温度仪表系列:符合IEC标准的A、B级热电阻、Ⅰ、Ⅱ级各种热电偶
ntchuchu 发表于 2011-9-15 15:32:58 | 显示全部楼层
现场可能存在干扰信号,在DCS中可加温度变化速率判断和延时报警的方法避开瞬间干扰。