锅炉风机变频改造后安全与节能运行
王瀚晔,王育祥
(国电常州发电有限公司,常州 213033)
摘要:轴流风机变频改造后其运行调整特性有所改变,并列运行的风机在动、静叶开度与转速调整方面必须根据不同的工况进行合理的控制,确保风机安全稳定运行,充分发挥变频后的节能功效。
关健词:发电厂;锅炉;变频风机;安全;节能调整
0 引言
锅炉风机是消耗厂用电较多的设备,目前有很多电厂在原轴流风机动、静叶调整的基础上增加了电机变频调节系统,节能效果比较明显。但由于原设计风机的运行特性是基于风机在额定转速时动、静叶调整,在加入风机电机的转速调整后,其流量与压力关系曲线和稳定运行的区域就会发生变化,特别是并列运行的风机就会在一些特定的工况下出现不稳定运行现象。在事故工况下的调整与控制也存在差异,相关逻辑也必须进行相应的修改。同时在节能运行方面,有关参数的控制也要进一步的优化,使变频改造的风机的节能效果发挥得更好。
1 改造前风机规范及运行工况
国电常州发电有限公司600MW机组配置的引风机为成都电力机械厂生产的导叶可调轴流式风机,其型号是AN35e6(V19+4),风量为476.6m3/s,出口风压5530Pa,风机转速597r/min,额定功率2900kW。送风机为上海鼓风机厂生产的动叶可调轴流式风机,其型号是FAF26.6-14-1,风量为251.13m3/s,出口风压4.04KPa,风机转速985r/min,额定功率1400kW。在正常运行时引风机以控制炉膛负压的设定值投入自动,送风机以控制送风母管压力的设定值投入自动。引风机的厂用电率一般在0.65~0.69%,送风机的厂用电率一般在0.16~0.17%。
2 风机的变频改造
|