厂用电切换存在的问题及对策
孔祥华  潘瑞强
神华江苏国华陈家港发电有限公司,江苏盐城  224631
摘要:2×660MW机组的大型火力发电厂配备一台50/25-25MVA的启备变,向机组提供启动和备用电源。厂用电切换方式受到影响,威胁机组的安全运行,根据同类型机组的实际运行情况,对厂用电在不同运行方式下的事故切换进行分析,提出了解决方案,提高了厂用电运行的可靠性。
关键词:厂用电;切换;对策
1 引言
国内典型2×600MW汽轮发电机组的大型火力发电厂,一般设计为发变组采用单元式接线方式,每台机组从发电机出口T接一台50/25-25MVA的分裂变和一台25/25MVA的双卷变,分别为6kV A/B段和C段提供工作电源。
启备变即要满足带公用系统负荷和机组的启动,又要做机组厂用电的备用电源。某电厂2×660MW机组装设一台容量为50/25-25MVA的启备变,分支的容量与任一6kV厂用段容量相同,厂用电去切换方式直接影响到厂用电系统的可靠性。


图一 某厂6kV厂用电系统一次接线图
2 厂用电切换存在的问题
2.1 厂用电的设计切换方式
因启备变两个分支的容量不能满足同时带6KV 1A(2A)、1C段和6KV 1B(2B)、2C段满负荷运行的要求,在6kV 1C、2C段之间装设了母联开关,厂用电切换方式为:
1)1A、2A、1B、2B在正常情况下是可以手动、自动双向切换的。
2)6kV C段的工作、备用进线开关,不可以自动切换的,可手动双向切换(考虑#2机投运前和机组调试期间运行)。
3)6kV C段的自动切换选择工作进线和母联开关,采用延时切换方式。