注入式转子一点接地保护在拉西瓦水电机组中的应用
刘言冬   
(黄河电力检修工程有限公司  青海 拉西瓦 811700)
【摘要】:根据拉西瓦电站机组励磁绕组对地分布电容大、励磁电压高等特点,提出了外加直流电源方式的转子一点接地保护,并对保护的原理、接地电阻值的选取、运行及维护中的注意事项及保护的特点进行了详细的阐述。
【关键词】:拉西瓦水电站 转子接地保护  注入式
0   引言
发电机在长期运行过程中,由于转子内部受潮、冷却介质泄漏、绝缘老化以及机械振动等诸多方面的原因,容易造成转子对地绝缘水平的降低进而引发转子接地故障。发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一。励磁回路一点接地并不对发电机造成危害,但如相继发生第二点接地故障则将严重威胁发电机的安全。当发生两点接地故障时,流过故障点的电流会烧伤转子本体。由于部分绕组被短接,励磁绕组中会因电流增加而烧伤,使气隙磁通失去平衡,引起振动,甚至会造成灾难性后果。因此,性能可靠,灵敏度高的励磁回路一点接地保护可以防止事故进一步扩大,使发电机免遭故障损害。从安全生产角度出发,必须安装转子一点接地对发电机进行保护。
转子一点接地保护根据原理的不同可分为非注入式和注入式保护两大类。非注入式保护依靠励磁绕组本身的电压和电流量作为保护判据的基本参量;注入式保护则需要外加辅助电源,由该辅助电源把计算保护判据用的电压量或电流量注入转子,以此作为保护计算的基本参量。
1   拉西瓦工程概况
黄河拉西瓦水电站是黄河流域装机容量最大的水利发电厂,电站总装机容量4200MW,为有6台混流式水轮发电机组,单机额定容量为700MW,发电机出口电压为18KV,设有发电机出口断路器,主变压器采用单相变压器,容量为800MVA。电站出线电压为750KV,出线三回,其中备用一回。主接线方式为发电机与变压器组之间采用联合单元接线,750KV设备采用3∕2混合接线,发电机励磁系统采用机端静止可控硅励磁。
拉西瓦电站的励磁绕组对地分布电容大        、励磁电压高,在转子与大轴之间也会产生很高的高频干扰量,影响装置的采集量,从而使计算出的接地电阻出现晃动,绝缘监测和转子一点接地保护的难度加大。