FSSS中增加微油点火控制逻辑的关键问题及处理方法
吴联国
华电国际莱城发电厂  山东 莱芜  邮编  271100
摘要   介绍了莱城电厂#3机组锅炉增加微油点火系统时FSSS控制逻辑的改动,特别是对关系到锅炉安全的地方进行了重点的改进,按照"保护优先”的原则进行设计,取得了良好的效果。
关键词  微油点火; 逻辑改动;

     
    莱城发电厂利用#3机组的大修机会进行了锅炉节能项目,增加微油点火系统。在项目的实施过程中为了既保证节能又能够达到锅炉安全要求,对原有的FSSS系统进行了改动,效果良好。
一   莱城电厂#3机组锅炉及热控系统简介
    华电国际莱城发电厂3号炉为上海锅炉厂生产的1025t/h自然循环单炉膛汽包锅炉,该锅炉采用平衡通风,固态排渣。炉膛尺寸14022mm×12615mm,炉膛全高54000mm,在炉墙四角布置24只全摆动、直流式煤粉燃烧器,切向燃烧。在炉膛中心形成两个假想切圆,直径分别为1号、3角700mm和2号、4角500mm逆时针转向。采用均等配风,6只一次风口,相间布置8只二次风口;每个角布置3支大油枪,单支出力为1~2t/h。制粉系统采用BBD4060型双进双出直吹钢球滚筒磨煤机。
    热控系统硬件采用德国西门子公司的TELEPERM-XP分散控制系统,软件由上海新华控制工程有限公司设计。其监视和控制范围为锅炉、汽机热力系统及主要辅机,同时对发电机变压器组及厂用电系统进行数据采集和监视。
二  微油点火控制系统简介
1   基本构造及设计思想: