变压器铁芯夹件接地故障分析与处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华年 发表于 2012-12-25 15:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器铁芯夹件接地故障分析与处理
于波1 刘涛2
(1.中电广西防城港电力有限公司2.国投北部湾发电有限公司)


摘要:通过对广西某大型电厂主变铁芯夹件接地故障的处理,深入阐述了大型变压器铁芯一点接地的原理,综合分析了变压器发生铁芯多点接地故障的原因及危害,并提出了故障诊断方法及处理建议。
关键词:变压器 铁芯夹件 接地
1、引言
广西沿海某2×600MW 电厂在2011 年7 月机组小修试验过程中,检测到#1 主变铁芯夹件对地绝缘电阻值大幅降低,用1000V 绝缘表检测为0,用万用表检测为47KΩ,同时检查铁芯对地、铁芯对夹件间的绝缘电阻正常。经多方查找分析,排除了检测表计及变压器外部接地原因,确定主变内部铁芯夹件存在多点接地现象。

2、变压器正常运行时铁芯一点接地的原因
在变压器正常运行时,带电绕组及其引线与油箱外壳间构成的电场分布不均匀,变压器铁芯及其金属构件处于该不均匀的电场中,必然会产生感应电压,而由于铁芯各部位在这个电场中的位置不一样,产生的感应电压大小也不一样。
……