1000MW机组应对两个细则AGC燃料计算优化措施
赵学辉 牛磊
华电邹县发电公司 山东邹城 273522
摘要:华北电网“两个细则”正式实施。对发电厂供电机组的发电质量制订了详细的奖惩方法。AGC(Automatic Generation Control)是其中的重点考核内容。为了满足两个细则的要求,在保证机组安全性的前提下,对华电邹县发电公司四期1000MW机组燃料量计算控制进行了部分优化。
关键词:两个细则;AGC;燃料量;优化;效果
1背景介绍
为保证电力系统安全优质经济运行,华北电网根据电监会发布的《发电厂并网运行管理规定》和《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》分别制定了两个文件:《华北区域发电厂并网运行管理实施细则》和《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》,简称“两个细则”。其中对AGC的投入率进行了严格的规定,AGC月可用率小于98%就要接受考核。华电邹县发电公司四期两台1000MW机组(厂内编号#7机组和#8机组)平时AGC投入情况良好,但作为调峰机组,这两台机组基本每天都要早晨升负荷启动磨煤机。启动磨煤机时一般要解除AGC,从而导致AGC投入率下降,且解除AGC容易使机组负荷偏离AGC指令,造成对机组电量的考核。
2原因分析
华电邹县发电公司四期两台1000MW机组使用的磨煤机是沈阳重型机器有限责任公司生产的MGS双进双出磨煤机。MGS双进双出磨煤机与其他形式磨煤机不同,它不是直接调节给煤机转速来控制磨煤机出力,而是通过调整磨煤机的一次风量进行控制,由磨煤机料位的变化来控制给煤量的增减。在运行中MGS双进双出磨煤机料位控制正常的情况下,磨内风煤比始终保持不变,如果想增减磨煤机出力,只需增减一次风量即可实现。因此华电邹县发电公司四期两台1000MW机组DCS逻辑中计算的锅炉燃料量实际为各运行磨煤机两端容量风风量的总和,而不是总的瞬时给煤量。
在启动磨煤机时,因为锅炉燃料量波动剧烈,容易造成水燃比失调,故需运行人员解除AGC控制,手动调整锅炉燃烧,主要原因体现在以下几个方面(以#7机组A磨为例):…… ……
|