1000MW机组锅炉给水系统控制逻辑及相关事故简介
朱峰 汤益琛 陈新
神华浙江国华浙能发电有限公司 浙江宁波 315612
摘要:介绍了宁海电厂二期2×1000MW机组给水系统流程,以及给水控制过程的三个阶段:停炉阶段、湿态阶段和干态阶段,并重点介绍了湿态阶段和干态阶段的给水控制逻辑原理。同时介绍了几起本厂遇到的给水系统事故经过,并结合给水控制逻辑,进行了相应的分析。
关键词:1000MW机组;给水控制逻辑原理;事故分析
1概述
1.1锅炉型号及参数
宁海电厂二期2×1000MW机组的锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,锅炉采用一次再热、单炉膛单切圆燃烧、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式布置。由上海锅炉厂有限公司引进Alstom-Power公司Boiler Gmbh的技术生产。
锅炉最低直流负荷为30%BMCR,本体系统配30%BMCR容量的启动循环泵。在正常运行时,直流锅炉的受热区、蒸发区和过热区之间无固定的界限,给水经加热、蒸发和变成过热蒸汽是一次性连续完成的,锅炉的蒸发量不仅决定于燃料量,同时也决定于给水流量。直流锅炉的协调系统、汽温自动、燃烧自动、给水自动相互关联,而给水自动则是其中的核心部分。
…… ……
|