发电机保护整定与励磁调节器参数的计算分析
张志挺 齐锋光 李传波 林晶儒
华能玉环电厂 中国浙江 玉环 317604
摘要:本文通过工程实例说明:在进行发变组保护整定计算时, 必须使发电机保护和励磁调节器之间协调匹配,才能,防止励磁系统出现异常而导致发电机保护误动作于跳闸保证机组的安全稳定运行。
关键词:保护 励磁限制 匹配 励磁调节器 失磁保护
引言
某电厂装机容量为4*1000MW超超临界燃煤发电机组,发电机参数:额定电压27kV,额定容量1112MVA,额定电流23778A,额定功率1000MW,功率因素0.9,转子电压437V,转子电流5887A,空载额定转子电压144V,空载额定转子电流1952A,强励倍数1.8,强励时间20s。主励磁机参数:额定功率4500kW,额定电压600V,额定电流7500A,频率150Hz。永磁机参数:额定容量65kVA,额定电压220V,额定电流195A,频率400Hz。
1失磁保护与欠励限制匹配整定
失磁保护是在发电机机端的R-X测量阻抗圆平面上计算,而励磁调节器的欠励限制P-Q整定曲线是根据静态稳定极限圆并结合系统的无功储备整定,二者分别属于不同的坐标系,因此无法直观地校核它们之间的匹配关系,必须将失磁保护阻抗圆转化P-Q曲线平面。
1.1某电厂失磁保护与欠励限制匹配工程示例
…… ……
|