设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1370|回复: 2

600MW机组引风机变频改造的方法及逻辑组态探讨

[复制链接]
Eric 发表于 2012-12-28 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

600MW机组引风机变频改造的方法及逻辑组态探讨

王云进 鲁叶茂 李献仁
大唐淮南洛河发电厂,淮南232008


摘要:本文概述了600MW机组引风机由工频静叶控制改为变频转速控制的逻辑组态方案,变频自动回路指令形成过程,变频故障情况下自切工频逻辑回路组态,工频、变频联合运行的自动回路逻辑搭设探讨,以及实际运行效果,同时结合实际,测算了变频节能效果。


关键词:变频;自动;旁路;逻辑组态;节能


1.前言
随着电力系统市场的开放,各个火电厂间的竞争日益激烈,为消化由于燃料成本不断攀升带来的巨大负担,挖潜增效,降低发电成本,已经成了各个电厂管理者必须考虑的头等大事。同时为响应国家号召,节能增效,努力降低厂用电率,提高自动调节水平,保证机组长期稳定运行,是领导高度关注的问题。


火力发电厂在发电的同时,也是重大的电力用户,一般一台600MW机组在满负荷时的厂用电率大约在4~5%之间,这也就意味着机组在100%BMCR状态下,每小时耗电约240万到300万度电之间,一年按照75%的负荷率计算,一年自身消耗的电能大约在6.57到8.21亿度电之间,折合标煤约25万吨。数据是惊人的,那么火力发电厂的主要用电设备是什么呢?主要是大型风机、水泵等,尤其是大功率引风机,变频改造后节电能力惊人,以一台2×600MW机组为例,引风机功率在3000KW以上,经改造后,年节电(按照75BMCR负荷率)约2000万度,效益相当可观。


对于原工频运行的引风机改变频后,其中的自动控制,及自动切换回路必须相应更改并验证。切换回路(带自动旁路)的可靠、自动回路的稳定是变频可靠运行的基础,也是机组安全运行的重要保障,所以引风机变频改造后的逻辑控制尤其值得探讨。


2.引风机变频改造的方式
600MW引风机变频改造一般结合机组大修或除尘、脱硝等大系统的改造同步进行,洛河电厂#6机组引风机原为成都风机厂的AN35e6(V13+4°)型静叶可调轴流风机,配套3000KW鼠笼式异步电动机电机,2011年结合脱硝改造,将原风机增容到4500KW,同时配套增加变频器,实现变频自动调节。引风机变频改造一般有一拖一不带旁路方案,或者一拖一各带手动旁路,最稳妥的方式是一拖一带自动旁路。洛河电厂#6机组就是采用这种方式进行改造。改造后的一次系统图如下:


…………


CP0011-.pdf (421.79 KB, 下载次数: 3)

南沙电力一小兵 发表于 2019-6-3 21:25:34 | 显示全部楼层
学习下,谢谢
南沙电力一小兵 发表于 2019-6-3 21:36:41 | 显示全部楼层
谢谢,大哥,学习下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-3-28 23:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表