浅谈拉西瓦电站发电机100%定子接地保护的应用
刘言冬 付颖
(黄河水电公司拉西瓦发电分公司,青海拉西瓦811700)
【摘要】:本文以拉西瓦水电站700MW水轮发电机定子接地保护为例,介绍了发电机100%定子接地保护的种类、原理、应用及各自的特点。
【关键词】:100%定子接地 零序电压 三次谐波电压 外加20Hz低频
0 引言
发电机定子绕组或机端联系元件的单相接地故障发生的几率很高。大型发电机组定子绕组外层绝缘耐压贮备系数较小,随着定子绕组的单相接地,非接地相对地电压升高(最大升高3倍),很容易发展成相间短路故障。因此,加强定子绕组单相接地保护非常必要。定子接地保护的配置必需双重化,不同原理构成的定子接地保护双重化更具合理性和可靠性。
鉴于拉西瓦水电站机组经配电变压器高阻接地,且对地电容大,故装设双频式定子接地保护(基波零序电压式原理定子接地保护+三次谐波电压式原理定子接地保护),和注入20Hz电源式定子接地保护构成互补型定子接地保护。
1 双频式定子接地保护
1.1 基波零序电压式原理定子接地保护
基波零序电压式定子接地保护,保护范围为由机端至机内90%左右的定子绕……
CP0151.pdf
(169.33 KB, 下载次数: 4)
|