设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 985|回复: 0

俄制800MW机组锅炉两流道给水流量定值偏差大原因及对策

[复制链接]
物换星移 发表于 2012-12-31 10:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

俄制800MW机组锅炉两流道给水流量定值偏差大原因及对策
朱传鹏,贺莉
绥中发电有限责任公司,辽宁省葫芦岛市前所镇,125222



摘要:本文针对绥中发电有限责任公司俄制超临界800MW机组给水流量测点故障恢复后两流道给水流量定值偏差大的原因进行了深入的剖析,并且结合俄制超临界直流锅炉给水控制系统的控制特点,提出了多种改进方案,这些方案的有效应用,将会避免类似故障发生的可能性,为机组的安全稳定运行奠定基础。

关键词:800MW;超临界机组;给水控制;锅炉控制

1问题的提出
2012年2月2日13时55分,绥中发电有限责任公司#1机组DCS系统中锅炉Ⅱ流道给水系统流量、温度测点所在模件自动重启,给水自动控
制系统、锅炉Б侧温度控制系统等相关控制系统解除自动,约2分钟后所有测点恢复正常,给水自动控制系统流量控制被投入,此时两流道给水
流量定值偏差达到240T/H,如果此时投入两流道偏差自动控制,则会导致锅炉两流道给水流量失衡,进而导致锅炉两流道温度过高或者过低,严重影响锅炉的安全稳定运行。

2热力系统及给水控制系统概况

……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

池作和-具有超强防结渣性能纳米陶瓷涂层

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-3-28 18:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表