800MW超临界俄制机组问题及检修策略

张立君

绥中发电有限责任公司,辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇,125222;


摘要:介绍了绥电公司一期工程两台800MW超临界机组自投产以来设备发生的主要问题,并论述了解决问题的方法及主要检修策略。

关键词:泄漏;腐蚀;检修策略

0前言
绥中发电有限责任公司一期工程两台锅炉是俄罗斯塔干罗格锅炉厂生产的ПП-2650-25-545KT超临界中间再热直流锅炉,其结构特点为单炉膛、全悬吊、T型布置、气密式密封鳍片水冷壁结构。炉膛深30.986米,宽15.472米,顶棚水冷壁标高81.00米,炉顶板梁上部标高97.80米。锅炉分两个流道,水冷壁为多次串联垂直上升式,分上、下辐射区,从而构成水冷壁的四个流程。给水进入省煤器后通过省煤器悬吊管到达锅炉两外侧墙对流竖井悬吊管,向下进入锅炉前、后墙下部水冷壁Ⅰ流程受热面,引出后经炉膛侧墙悬吊装置进入锅炉两侧墙下部水冷壁Ⅱ流程受热面,引出后经中间联箱混合后进入Ⅲ流程受热面,先后流经费斯顿Ⅱ、费斯顿Ⅰ,然后进入锅炉前后墙上部水冷壁Ⅳ流程受热面,经鳃管进入顶棚受热面,通过汽-汽交换器进入对流竖井受热面,最后流经Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级屏式过热器和对流过热器引出至汽机。

在炉膛上部出口部分顺着烟气流动方向依次布置鳃管、屏式过热器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、费斯顿管Ⅰ、对流过热器、费斯顿管Ⅱ、高温再热器、费斯顿管Ⅲ;在对流竖井内依次布置有480根省煤器辅助悬吊管,低温再热器,省煤器。
…………