锅炉点火后投入高压加热器改善机组启动条件
贾勇
(淮沪煤电公司田集发电厂安徽 淮南 232098)
摘要:燃煤锅炉在启动初期因给水温度低而影响启动时间。特别是锅炉的热态下启动,如果给水温度低会造成锅炉省煤器、水冷壁等管壁过冷却而产生热应力,缩短管材的使用寿命。根据抽汽的布置情况,我们摸索出了在锅炉点火后就投入三台高压加热器,提高给水温度,减少启动时间,极大地改善了机组的启动条件。同时对三台高压加热器能够无较大温差地加热,更优于随汽轮机的启动方式,对延长高压加热器使用寿命也大有裨益。
关键词:锅炉点火;高压加热器;缩短启动时间;延长管材
寿命
1 机组启动过程中给水温度的控制以600MW超临界机组为例,机组启动过程给水温度控制一般分为以下几个阶段:
(1) 锅炉上水前锅炉点火前为了满足上水温度的要求,必须在上水前由辅助蒸汽来加热除氧器,一般温度控制在120℃左右。因只是除氧器内水循环加热,所以,该阶段温度非常容易达到要求值。
(2) 锅炉小流量上水给水温度达到上水温度要求后启动给水泵或给水前置泵向锅炉小流量地上水,以满足点火前水位要求。上水的控制速度一般
是2~4小时,此时重在控制给水温度不大幅度波动。因上水流量在120t/h左右,也是可以满足给水温度的要求。
…………
|