600MW超临界机组滑压优化研究
冯灯乐1,黄素华2
1. 淮沪煤电公司田集发电厂 安徽淮南232098
2. 上海明华电力技术工程有限公司 上海200437
摘要:大型火电机组主蒸汽压力控制基本都是定-滑-定方式,每台汽轮机都有初始的滑压曲线,但实际中不一定是经济性最优的曲线。我厂根据超临界机组的特点,对机组滑压运行曲线进行了优化,在考虑运行经济性以及机组动态特性、锅炉汽温控制等多方面因素的基础上,提出了适合于超
临界机组的滑压运行曲线,并且将优化后的滑压曲线设定到控制系统。滑压优化后,机组参数控制正常,经济性有了明显的提高,充分发挥了超临界机组的优点。
关键词:超临界;滑压;优化;经济性
1 前言
为了提高机组运行的循环效率,大型发电机机组的主蒸汽压力控制普遍采用的都是定-滑-定的方式,较低负荷和额定负荷附近为定压,中间负荷为滑压运行。因大多数的火电机组均参与电网调频,基本要求都是50~100%额定负荷之间能够按照1.5%的变化率进行响应。所以,在满足电网的需求的同时,电厂注重的是在安全前提下能够最大限度地提高机组运行的经济性。而制造厂所提供的滑压曲线是不能保证实际中为最优的曲线,考虑到汽轮机缸效的变化、再热汽温度的调整、小机汽耗的影响等,需要实际试验测试验证,求得在正常负荷段内各个负荷点的最优压力,应用到各台机组上,并在此基础上实现机组的安全、高效运行。
2 滑压优化方案
…………
|