某大型汽轮发电机定子接地分析及处理实例
詹伟芹
神华广东国华粤电台山发电有限公司 广东台山 529228
摘要:金属异物遗留,造成发电机故障的案例存在普遍性,本文通过一起大型汽轮发电机定子端部线棒遗留异物磨损造成定子接地故障处理实例的介绍,分析了造成故障的原因,并针对发电机普遍存在的问题提出相应防范措施,以供同类型机组参考借鉴。
关键词:定子线棒 磨损 接地 铁磁物质 遗留
引言
大型三相同步交流发电机运行时,定子绕组受到交变电磁力作用,产生100Hz的振动,并且定子绕组端部存在漏磁通。定子端部若遗留铁磁物质或其它异物,容易造成绕组端部绝缘磨损等故障,对发电机的安全运行构成极大的威胁。下面介绍一起因发电机定子绕组端部存在铁磁物质造成定子线棒被铁磁物质磨损导致定子接地故障的实例。
1故障机组概况
该型发电机为国内某电气集团公司引进美国西屋公司技术生产的600MW FQSN-600-2大型水氢氢汽轮发电机组,主要参数如下:
额定容量 667兆伏安
额定功率 600兆瓦
定子电压 20千伏
定子电流 19245安
功率因数 0.90
氢 压 0.4兆帕
短 路 比 0.54
稳态I2 10%(标么值)
暂态I22t 10秒
定、转子绝缘等级 F级
|