脱硫增压风机电机跳闸分析及处理

[复制链接]
三龙一门 发表于 2013-4-9 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

脱硫增压风机电机跳闸分析及处理
马建新
天津国华盘山发电有限责任公司  301900



摘  要:国华盘山脱硫#2增压风机电机2008年6月26日定子端部引线相间放电短路造成#2增压风机跳闸,经采取将故障部位线圈割下补焊,再重新焊接到原处,进行修复的办法处理,并经3年多的运行检验,目前#2增压风机电机运行情况良好。证明了此种处理方法的可行性,为以后同类型电机缺陷处理积累了经验。本文对此次短路故障的处理做了详细阐述,以供大家借鉴。

关键词:增压风机电机  端部引线  绝缘开裂  相间短路

1 引言
      神华天津国华盘山发电有限责任公司(以下简称盘电)#2增压风机电机2008年6月9日投入运行,跳闸时共运行380小时,电机型号为YKK900-8 功率4300KW  额定电压6000KV 额定电流489A 转速为747转/分钟,绝缘等级为F级绝缘,冷却方式为空空冷却,防护等级为IP54。生产厂家为上海电气集团上海电机厂有限公司。
2 故障经过
     2008年6月26日00:19 脱硫集控室CRT画面发SOE报警, #2增压风机掉闸