局放超声波定位技术诊断大型电力变压器内部局放缺陷的应用研究
江欣 杜亚平 陆振国 刘子介 陈琪
中广核工程有限公司 广东深圳 518124
摘 要:本文针对大型电力变压器运行过程出现的局放缺陷,对应用超声波定位测试方法诊断变压器缺陷进行研究,根据局放源位置,结合变压器结构特点,分析判断局放缺陷对绝缘性能的影响,总结了局放超声波定位技术应用的特点,为缺陷的检修处理提供了依据,保障了变压器的安全、可靠运行。
关键词:变压器,局部放电,超声波,缺陷诊断
1 引言
某核电站1号主变由3台单相组成,容量3×400MVA,额定电压535/24kV,产品型号:DFP-400000/500 TH,2011 年10 月24 日在现场局放试验后,进行变压器油色谱检测,油色谱数据正常,未检测出乙炔特征气体。
2012 年2 月16 日,1号主变C相油样色谱检测结果显示存在0.5~0.7μL/L 乙炔,其他气体组分无异常,后经滤油合格,重新进行局部放电试验,局放量90pC,符合技术要求。
2012 年3 月28 日,1 号主变倒送电,五次冲击合闸试验完成,冲击合闸试验前后油色谱未见异常。
2012 年4 月14 日投入轻负荷运行,至2012 年5月6 日,1 号主变 C相多次油样色谱结果显示,乙炔含量由0.1μL/L,后逐渐增至0.57μL/L,有随投运时间增长而上升趋势的迹象。
|