发电机误上电保护和断路器闪络保护动作行为的分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
三龙一门 发表于 2013-4-10 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

发电机误上电保护和断路器闪络保护动作行为的分析
王怀智   于 忱
华能宁夏大坝发电责任有限公司  751607; 大唐宁夏大坝发电责任有限公司  751607



摘  要:根据宁夏大坝发电公司5号发电机误上电保护和断路器闪络保护的动作过程,分别对发电机误上电的表现形式;误上电保护装置的动作逻辑以及误上电保护装置的动作行为进行了分析,并且对发电机误上电保护和断路器闪络保护的必要性进行了探讨。

关键词: 误上电保护   断路器闪络保护   分析

1 问题的提出
      宁夏大坝发电公司5号机组单机容量为600WM,发变组为单元接线,发电机出口电压为20kV,经主变压器升压至750kV后直接输入宁夏750kV电网,接线如图1所示。2009年3月13日0时13分, 5号机组在做假同期试验工作结束后,将7511断路器转热备用,在准备机组并网的操作中,先合上了75111隔离开关,随后再合75112隔离开关时,由于7511C相断路器绝缘拉杆拉脱导致断路器分闸位置不到位(虽然断路器主断口分开,而电阻断口处于合位置),造成5号发电机误上电保护、断路器闪络保护、5711大贺I线线路保护的零序Ⅳ段保护、CSC-121A装置充电保护动作,同时由CSC-121A断路器保护装置失灵保护启动,失灵保护动作跳相邻开关的出口送到线路I套和线路II套保护,通过