岭澳核电站3#机组降压变差动保护动作分析

[复制链接]
三龙一门 发表于 2013-4-11 08:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

岭澳核电站3#机组降压变差动保护动作分析
陈寿根
中广核工程有限公司   深圳大亚湾核电基地   518124



摘  要:差动保护是变压器的主保护,当变压器保护区内发生故障时差动保护瞬间动作跳开变压器相关的断路器。2010年2月9日,岭澳核电站3号机组进行电源切换试验(BAS54)过程中,降压变差动保护2次动作。根据故障录波器波形分析差动保护不应该动作,而根据发变组保护波形分析差动保护正确动作。2月9日差动保护是正确动作还是误动,如果是误动那误动原因是什么。调试人员根据故障录波器波形数据经过数学推导证明差动保护正确动作并且找出差动保护动作原因和解决方案。

关键词:差动保护;动作原因

1 事件回顾
     2010年2月9日,3#机组进行BAS54电源切换试验,11:32分0GEW410断路器合闸,降压变A、B四套差动保护B相动作。降压变A、B有各自的保护范围,降压变A、B差动保护同时动作,初步判断为设备没有故障,励磁涌流中二次谐波比值小于定值引起保护动作。11:38分0GEW410断路器再次合闸,降压变A、B四套差动保护C相动作。两次合闸四套差动保护同时动作,但两次动作相别不同,再次确定为设备没有故障,是励磁涌流引起保护动作。为了防止再次合闸时差动保护动作,现场指挥部决定临时将降压变A、B的二次谐波定值改为15%,合闸成功后恢复原定值20%。18:25分0GEW410断路器合闸成功。

2 故障录波器波形和发变组保护波形分析
      根据故障录波器波形分析,降压变A、B高压侧三相励磁涌流中二次谐波比值均大于20%。发变组