大型汽轮发电机励磁系统新规程的解析
周彤 刘尧 蓝尧
东北电力设计院 吉林 长春 130021
摘 要:本文对DL/T843-2010《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》提出的与原有老规程的差异给出部分解释和说明,结合国内部分火电厂常用的励磁系统,对励磁系统中的新条文部分进行分析和说明,提出合理化的解释和建议。
关键词:励磁系统、强励倍数、均流系数、PSS
引言
随着近年来大型汽轮发电机越来越多,励磁系统技术水平的不断提高,原有DL/T650-1998《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》和DL/T843-2003<《大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件》在适用范围和新技术上面显得有些重复和落后,新规程对两个规程合二为一,并对其中部分内容进行补充和完善,本文只对差异及新条文部分进行分析和论述。
1 励磁系统部分
1.1强励倍数
原DL/T 843标准5.3条中,交流励磁机强励电压倍数一般为2倍。需方有特殊要求时,与供方协商提高强励倍数;原DL/T 650标准4.3条中,静态励磁系统强励电压倍数一般等于2。
新规程5.3条中,交流励磁机系统顶值电压倍数要求不低于2,而对静态励磁系统要求在发电机额定电压时不低于2.25倍。
规程之所以提高静态励磁系统的强励倍数,是考虑到目前国内电网风电、太阳能、水电等各种新能源电力不断接入电网,由于提供能源的不稳定性,造成电网电压波动性
|