某台300MW发电机出口PT故障导致定子接地保护动作跳机原因分析
徐 钢
江苏方天电力技术有限公司 江苏南京 211102
摘 要:某电厂5号发电机(300MW)由于出口PT故障导致双套基波零序电压定子接地保护动作,造成发电机出口断路器跳闸,5号发电机组全停。本文对5号机组故障情况及机组跳闸后所需采取的检查试验等相关问题进行了分析、研讨,并针对一些重要事项提出了相应的防范对策。
关键词: 定子接地保护动作,检查试验,分析、研讨,防范对策。
概述
某年某月某日22:34:14’920,某电厂5号机组发变组保护A、B 双套“发电机定子接地保护”同时动作,灭磁开关跳闸、主汽门关闭, 5号发电机组全停;厂用电快切切换成功。有关技术人员共同进行了分析与处理,判断为发电机出口3PT B相发生内部故障,导致三相电压出现异常产生不平衡,零序电压超过保护动作值,造成跳机。随后与电压互感器生产厂家针对发生的几次类似问题进行了进一步分析,并提出了防范措施。
1故障情况
某年某月某日22:34:14’920,某电厂5号机组在运行过程中由于出口3PT电压发生了异常现象,造成发变组保护A、B 双套“发电机定子接地保护”同时动作,引起5号机发变组故障跳机。故障发生时有功功率接近满负荷。
故障PT为JDZX16-20Q型全封闭户内单相电压互感器。故障发生后,现场判断是一次系统B相发生了接地,发现3PT B相内部可能已经损坏,从产品励磁特性试验可以发现空载电流已经明显异常。
2故障分析
|