大型抽水蓄能电站保护与控制关键技术
严伟 张琦雪 刘为群 王光 吴龙 陈俊
南京南瑞继保电气有限公司 江苏省 南京市 211102
摘 要:大型抽水蓄能电站与常规大型水电站运行方式差异极大,其保护控制也相差甚远,本文主要探讨了大型抽水蓄能电站保护系统、SFC静止变频系统和励磁系统的相关关键技术,为后续大型抽水蓄能电站保护控制系统的工程设计和应用提供参考。
关键词:抽水蓄能;继电保护;SFC系统;励磁系统
引言
随着我国经济和社会的快速发展,峰谷差不断加大,用户对电力供应的安全和质量期望值也越来越高,另外核电和风电的快速发展使调峰更加困难。抽水蓄能电站以其调峰填谷的独特运行特性,发挥着调节负荷、促进电力系统节能和维护电网安全稳定运行的功能,将成为我国电力系统有效的、不可或缺的调节工具[1][2][3][4]。
大型抽水蓄能电站运行方式多、工况转换频繁,同时在一次设备上增加了换相开关、启动开关、拖动开关、启动母线、SFC启动设备等,主接线复杂。与常规大型水电站相比,保护控制系统差异极大,且极为复杂。本文主要探讨了继电保护系统、SFC静止变频系统和励磁系统等几个方面的关键技术。
1 大型抽水蓄能电站保护系统