某电厂2×600MW机组脱硫系统400V负荷统计
分析及改造

淮沪煤电有限公司田集发电厂  安徽淮南  232098



摘  要:某电厂脱硫系统基建时采用EPC方式承建,设计时400V保安段容量裕度较小,400V脱硫保安段进线开关运行中时常出现过载现象,按照现有的运行方式和现场设备实际参数,脱硫系统400V负荷进行统计分析,并提出相应的负载调整改造方案。

关键字:脱硫;负荷;分析;改造

1前言
某电厂装有两台600MW超临界机组,脱硫系统400V电源系统配置两台容量为2500KVA脱硫变分别带400V脱硫A、B段母线,两段母线间有联络开关;400V脱硫保安A、B段分别由两路电源工作电源来自脱硫A、B段,备用电源分别取自主机400V保安1A、2A段,中间接有一台容量为250KVA的隔离变,额定电流为360A。脱硫保安A、B段工作、备用电源进线开关过流保护按脱硫保安段备用电源隔离变额定电流(360A)进行整定……