某火力发电厂6kV厂用电接线优化

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
三龙一门 发表于 2013-4-16 13:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

某火力发电厂6kV厂用电接线优化
沈云
广东省电力设计研究院   广州市箩岗区科学城天丰路1号  510663




摘  要:本文着重介绍了火力发电厂6kV厂用电常用的各种接线形式及其特点,针对某火力发电厂在实际运行中发生的问题,分析了其产生的原因,对其进行了优化,使其满足运行要求。
关键词:厂用电;试运行;故障;优化

1 前言
      2011年10月12日中午,我院设计的某火力发电厂6号机组整组启动过程中,由于主变故障导致机组停机,在得知事故发生后,当天下午我们立即赶赴现场对事故情况进行了解,协助业主、施工单位和调试单位对有关问题进行分析,并对有关规程规定和设计意图进行解释;13日我们回院后,院里马上组织电气一次、二次相关专家开展了包括合规性复核、6kV厂用电负荷分配问题检查、备变选型容量及柴油机容量核算等一系列工作;14日上午设总带队赴现场与业主沟通汇报,本着先解决问题的态度,对厂用电接线方案优化提出了改进建议并提交业主。
      从事故的最后分析结论来看,虽然本次事故主要原因是:没有按设计要求及时甩掉和事故停机无关的负荷,在全容量情况下投入备变,造成备变过负荷跳闸;DCS失灵,操作不当,造成柴油机反串为6kV工作段倒供电,导致柴油发电机投入不成功;事故预案措施不完善,柴油发电机投切失败后,没有及时手动抢合6kV B、D段开关,延误抢救时间,低压旁路控制电源不符合设计要求,低旁关键时候不能正确动作,导致高压蒸汽进入低压缸,导致事故扩大。
     但认真分析之后还是发现了我们设计的厂用电原则接线存在不合理的地方,具体分析如下。
2 常用厂用电接线方案
     目前国内大型火力发电厂常用的厂用电接线有以下几种方式:
     当发电机不装设出口断路器时一般有以下4种接线:
A:每机设2台6kV(或10kV)的分裂绕组高厂变及四段6kV(或10kV)母线。2台机设2台同容量的6kV(或10kV)分裂绕组有载调压起/备变,见图1。