某火力发电厂6kV厂用电接线优化
沈云
广东省电力设计研究院 广州市箩岗区科学城天丰路1号 510663
摘 要:本文着重介绍了火力发电厂6kV厂用电常用的各种接线形式及其特点,针对某火力发电厂在实际运行中发生的问题,分析了其产生的原因,对其进行了优化,使其满足运行要求。
关键词:厂用电;试运行;故障;优化
1 前言
2011年10月12日中午,我院设计的某火力发电厂6号机组整组启动过程中,由于主变故障导致机组停机,在得知事故发生后,当天下午我们立即赶赴现场对事故情况进行了解,协助业主、施工单位和调试单位对有关问题进行分析,并对有关规程规定和设计意图进行解释;13日我们回院后,院里马上组织电气一次、二次相关专家开展了包括合规性复核、6kV厂用电负荷分配问题检查、备变选型容量及柴油机容量核算等一系列工作;14日上午设总带队赴现场与业主沟通汇报,本着先解决问题的态度,对厂用电接线方案优化提出了改进建议并提交业主。
从事故的最后分析结论来看,虽然本次事故主要原因是:没有按设计要求及时甩掉和事故停机
|