1 概述

    电厂发电机组模拟量和开关量实时信息,是电厂工作人员判别发电机组运行状况的主要依据。目前国内电厂SCADA系统普遍存在以下几个缺陷:


  • 1) RTU设备的备品备件昂贵,而且不易采购;

  • 2) 实时信息长期保持困难、查询与分析极为不便;

  • 3) 办公网不能查看设备实时信息,不利于无人值班作业;

    针对以上几个问题,我们本着为电力行业自动化控制服务的宗旨,积极探索行业需求、听取专家意见和建议,自主设计开发的《电厂机组实时监控系统软件》实现了一整套的电厂实时监控整合改进方案,为电厂实现无人值班作业提供了必备条件。总体架构设计如下:

2 功能描述2.1 实现实时数据的获取

    通过改进RTU设备(利用PLC替换部分卡件)、采用工控软件WINCC实现机组实时数据获取,结合健新公司在串口通信协议方面的丰富经验,保障通信稳定性。

2.2 实时信息保存

    WINCC服务器获得的实时信息通过串口发送到企业管理网络数据库中保存。

2.3 实时信息查询

    按任意时间范围、任意模拟历史信息查询。

2.4 模拟量最大值日报、周报、月报生成

    系统提供了良好的2次开发接口,可以根据实际需要提供符合用户要求的报表。

2.5 模拟量最大值日报、周报、月报对比分析2.6 模拟量信息曲线实时显示

    依照机组温度模拟量各个监测部位(发电机、发电机冷却系统,上导、下导、推力轴承、水导轴承),提供各个模拟量分组部位的实时数据显示。

2.7 模拟量信息曲线实时显示

提供机组各个模拟量的曲线走势图。图示如下::


3 系统特色3.1 避免卡件设定值漂移

    利用 PLC 替换 AA3&AA4 和温度模拟量处理部分,解决了卡件采购难、成本高、维护量大的问题。同时更重要的是温度处理由PLC程序完成,解决了原有卡设定值存在漂移的问题。

3.2 数据保存

    通过把实时信息转存到企业管理网数据库,解决了原有系统历史信息查询难、企业管理网不能监测实时信息的问题。同时为工作人员了解和分析机组运行状况提供了重要的参考数据,为电厂调度设备和维护设备提供了必备的科学依据。

3.3 实时信息图形和曲线展示

    提供实时信息的显示,同时可以把实际的模拟量信息对应到发电机组的模拟图上,方便发电机组问题的诊断。曲线显示提供模拟量实时信息的变化趋势,方便工作人员了解机组当前各个部分的运行状况并保存实时数据,为后期分析提供必要的原始数据。

3.4 直接通过IE查看信息,实现远程办公