单线送出机组故障情况下的安全停机
袭奂毅
京能集团内蒙古京隆发电有限责任公司
单条线送出的电厂,当系统发生故障或线路开关偷跳后,机组负荷将无法送出,处置不当将造成厂用电全停、机组超速以至设备损坏等问题,影响机组及设备的安全运行。针对这一问题下面介绍机网保护的投入情况,及其在应对单线送出情况下所采取的措施,为防止厂用电全停、保证机组的安全停运,增加了系统故障联跳发变组回路、厂用电快速切换闭锁回路,保障了机组的安全停运。通过一次线路故障,回路的动作情况证明针对单线送出,机组所采取上述措施是完全必要和可行的。