解答三相三柱式电压互感器为什么不能用于测量对地电压?

[复制链接]
环保英才网 发表于 2013-7-25 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了监视系统各相对地绝缘情况,就必须测量各相的对地电压,并且应使互感器一次侧中性点接地,但是,由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压.
  假使这种装置接在小电流接地系统中,互感器接成YN,yn型,既把电压互感器中性点接地,当系统发生单相接地时,将有零序磁通在铁芯中出现.由于铁芯是三相三柱的,同方向的零序磁通不能在铁芯内形成闭和回路,只能通过空气或油闭合,使磁阻变得很大,因而零序电流将增加很多,这可能使互感器的线圈过热而被烧毁.所以,普通三相三柱式电压互感器不能作绝缘监视用,而作绝缘监视用的电压互感器只能是三相五柱式电压互感器(JSJW)或三台单相互感器接成YN,yn型接线.