设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3137|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

广东省电力局变电运行调考220KV技能试题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华年 发表于 2006-11-26 10:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事故分析处理<br/>1. 值班人员在处理事故的过程中应注意哪些事项?(每小项25分)<br/>2. 电压互感器二次断线时,信号屏上有哪些反映?如何处理?(1-6项各14分,7项16分)<br/>3. 某变电站主变变低开关跳闸,位置指示灯闪亮,同时发事故预告音响,中央信号10KV故障光字牌、10KV控制回路断线光字、掉牌未复归光字牌亮;查保护屏复合电压过流继电器掉牌;10KV某馈线保护屏电流速断信号掉牌;该馈线开关位置指示灯熄灭,仍在合闸位置。这是什么类型故障?如何处理?(分析40分,处理2小项各30分)<br/>4. 强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入信号后,运行人员应如何处理?(1-2项35分,3项30分)<br/>5. 变压器的重瓦斯保护动作跳闸后应如何检查处理?(1-5项各15分,6项25分)<br/>6. 处理故障电容器时,应注意哪些安全事项?(1项40分,2-3项各30分)<br/>7. 某变电站10KV侧为单母线接线,发生单相接地后,经逐条线路试停的办法查找,接地现象仍存在,这是什么原因?(4小项每项25分)<br/>8. 断路器出现以下异常时应停电处理?(每小点12.5分)<br/>9. 如何查找指示断路器位置的红、绿灯不亮的原因?(每小点25分)<br/>10. 发出“断路器三相位置不一致”信号应如何处理?<br/>11. 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应如何处理?(每点50分)<br/>12. 运行中隔离开关刀口过热、触头发生熔化粘连时应如何处理?(每小点50分)<br/>13. 母线电压消失应如何处理?(每项各20分)<br/>14. 查找直流接地时应注意哪些事项?(1-5项各16分,6项20分)<br/>15. 怎样根据电流互感器响声来判别其运行状况?(每小项25分)<br/>16. 遇有避雷器爆炸如何处理?(每小项50分)<br/>17. 试述110KV耦合电容器爆炸事故的处理步骤。(繁小项20分)<br/>18. 哪些原因会使高压断路器分闸失灵?(1-6项14分,7项16分)<br/>19. 晴天时发现户外避雷器瓷套裂纹如何处理?(各50分)<br/>20. 主变变低侧母线穿墙套管爆炸后应如何处理?(每小项25分)<br/>21. 哪些原因能引起电容器爆破:(每小项25分)<br/>22. 防止运行中电容器爆破有哪些措施?(1-2项35分,3项30分)<br/>23. 试述变压器母线桥避雷器爆炸事故的一般处理步骤。(1-6项14分,7项16分)<br/>24. 试述变压器中性点避雷器爆炸的一般处理步骤。(1-6项14分,7项16分)<br/>25. 变压器在运行时,若出现油面过高或油从油枕中溢出,应如何判断和处理?(1、3项30分,2项40分)<br/>26. 如何使用和填写事故障碍及异常运行记录簿?(1-2项30分,3项40分)<br/>27. 如何处理主变压器下部起火的事故?<br/>28. 二次电缆沟内控制电缆起火怎么办?(1-2项35分,3项30分)<br/>29. 在处理主变发生轻瓦斯信号的故障时,要采集轻瓦斯气样。作为站长在指挥有关人员取气体时应注意些什么?(每小项各25分)<br/>30. 当SF6断路器发出“压力闭锁”信号时,应如何处理?(各项50分)<br/>31. 电力系统中发生铁磁谐振过电压有哪些现象?(每小项25分)<br/>32. 怎样判断断路器是否误跳闸?(每小项各25分)<br/>33. 单电源线路的断路器跳闸后应如何处理?(各项50分)<br/>34. 电容器差动保护动作后应如何处理?(1-2项35分,3项30分)<br/>35. 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?(各50分)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| 华年 发表于 2006-11-26 10:48:46 | 只看该作者
<p><br/>&nbsp;<br/>广东省电力局变电运行调考220KV技能试题</p><p>事故分析处理答案<br/>1. 值班人员在处理事故的过程中应注意哪些事项?(每小项25分)<br/>答“在处理事故过程中应注意以下事项:<br/>1) 除领导及有关人员外,其他外来人员均应退出事故现场;<br/>2) 值班人员应将事故情况简单而准确地报告当值调度员及有关领导,在处理事故过程中,应与调度员保持密切联系,迅速执行命令,并做好记录;<br/>3) 遇有触电、火灾和危及设备安全的事故,值班人员有权先处理,然后再将处理结果报告调度员; <br/>4) 在事故处理过程中,值班人员除积极处理事故外,还应有明确分工,并将发生事故及处理过程作详细记录。<br/>2. 电压互感器二次断线时,信号屏上有哪些反映?如何处理?(1-6项各14分,7项16分)<br/>答:<br/>1) 电压互感器二次断线时,发预告音响和二次回路断线信号;<br/>2) 同时低电压继电器动作,电压表指示不正常;<br/>3) 同期检测继电器有响声;<br/>4) 处理时应先考虑电压互感器所带保护回路及自动装置,防止其误动;<br/>5) 再检查熔丝是否熔断,如果熔丝熔断,应立即更换,若再次熔断应查明原因,不得随便更换大容量熔丝。<br/>6) 如果熔丝未熔断,应检查二次回路有无断线,接头有无松动及切换回路接触有无不良现象;<br/>7) 进行上述检查时,应先做好安全措施,以保证人身安全,并防止保护误动。<br/>3. 某变电站主变变低开关跳闸,位置指示灯闪亮,同时发事故预告音响,中央信号10KV故障光字牌、10KV控制回路断线光字、掉牌未复归光字牌亮;查保护屏复合电压过流继电器掉牌;10KV某馈线保护屏电流速断信号掉牌;该馈线开关位置指示灯熄灭,仍在合闸位置。这是什么类型故障?如何处理?(分析40分,处理2小项各30分)<br/>答:按故障现象,是某馈线线路短路启动保护动作,而该馈线开关拒动,导致越级跳变低开关,使越级跳闸。处理:<br/>1) 切开其他10KV线路,手动跳开故障线路开关,然后拉开故障线路开关的两侧刀闸;<br/>2) 合上变低开关,将其他非故障线路送电。<br/>4. 强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入信号后,运行人员应如何处理?(1-2项35分,3项30分)<br/>答:<br/>1) 强迫油循环变压器发现“冷却器全停”值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。<br/>2) 对没有备用冷却器的变压器,值班人员应向当值调度员申请降低负荷,否则误码申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。<br/>3) 在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。<br/>5. 变压器的重瓦斯保护动作跳闸后应如何检查处理?(1-5项各15分,6项25分)<br/>答:变压器的重瓦斯保护动作跳闸后应做如下检查处理:<br/>1) 收集瓦斯继电器的气体,做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;<br/>2) 检查油位、油温、油色有无变化;<br/>3) 检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;<br/>4) 检查防爆管是否破裂喷油; <br/>5) 如果经检查未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,空载试送变压器并加强监视;<br/>6) 在重瓦斯保护的动作原因没有查清前,不得合闸送电。<br/>6. 处理故障电容器时,应注意哪些安全事项?(1项40分,2-3项各30分)<br/>答:<br/>1) 在处理故障前,应先拉开断路器及两侧刀闸,然后验电,装设接地线。<br/>2) 由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前还应戴上绝缘手套,用短线将故障电容器两极短接,方可动手拆卸;<br/>3) 对双星形接线电容器组的电容组的中性点及多个电容器的串联线,还应单独放电。<br/>7. 某变电站10KV侧为单母线接线,发生单相接地后,经逐条线路试停的办法查找,接地现象仍存在,这是什么原因?(4小项每项25分)<br/>答:接地现象不消失有以下几点原因:<br/>1) 两条线路的同名相各有一点同时接地;<br/>2) 母线衣母线隔离开关有单相接地;<br/>3) 断路器一相接地;<br/>4) 如线路开关是少油开关,且该开关绝缘油碳化严重,油质极差,绝缘极低,在其线路发生单相接地时。<br/>8. 断路器出现以下异常时应停电处理?(每小点12.5分)<br/>答:断路器出现以下异常时应停电处理:<br/>1) 严重漏油、油标管中已无油位;<br/>2) 支持瓷瓶断裂或套管炸裂;<br/>3) 连接处过热变色或烧红。<br/>4) 瓷瓶严重放电;<br/>5) SF6断路器气体压力值低于闭锁值;<br/>6) 液压机构的压力低于闭锁值;<br/>7) 弹簧机构的弹簧拉力不够,闭锁信号不能复归;<br/>8) 气动机构的气压低于闭锁值。<br/>9. 如何查找指示断路器位置的红、绿灯不亮的原因?(每小点25分)<br/>答:发现指示断路器位置的红、绿灯不亮时,应检查:<br/>1) 先检查批示灯灯丝是否烧断,检查控制回路熔断器是否熔断、松动或接触不良;<br/>2) 检查灯具和附加电阻是否接触良好;<br/>3) 检查操作回路各触点的接触情况;<br/>4) 检查跳闸线圈、合闸接触器线圈是否断线,防跳继电器电流线圈是否断线。<br/>10. 发出“断路器三相位置不一致”信号应如何处理?<br/>答:<br/>1) 当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检查三相断路器拉开;<br/>2) 若是跳开两相,应立即将断路器拉开;<br/>3) 如果断路器“三相位置不一致”信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电器是否滞卡、触点是否接触不良及断路器辅助触点的转换是否正常。<br/>11. 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应如何处理?(每点50分)<br/>答:<br/>1) 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降低于跳闸闭锁值,应断开油泵电源,取下该断路器的操作电源;<br/>2) 装上机械闭锁卡板,再退出有关保护的压板,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。<br/>12. 运行中隔离开关刀口过热、触头发生熔化粘连时应如何处理?(每小点50分)<br/>答:发现运行中隔离开关刀口过热、触头发生熔化粘连时应:<br/>1) 立即向当值调度员申请将负荷倒出后,停电处理,如果不能倒负荷则应设减负荷,并加强监视;<br/>2) 如果是双母线侧隔离开关发生熔化粘连,应该用倒母线的方法将负荷倒出,然后停电处理。<br/>13. 母线电压消失应如何处理?(每项各20分)<br/>答:<br/>1) 发生母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号、掉牌、继电保护及自动装置的动作情况,来判断母线电压消失的原因;<br/>2) 若因线路故障引起越级跳闸,使母线电压消失时,应按断路器机构失灵和保护拒动引起的越级跳闸分别处理;<br/>3) 若因母线短路或由母线到断路器间的引线发生短路引起母线电压消失时,值班人员应将故障母线隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电;<br/>4) 若母线失压是因母差保护误动引起的,则在检查设备无任何异常后,可用母联断路器向停电母线充电;<br/>5) 若单电源变电站电源无电,而本站的断路器、继电保护、电气设备均无异常时,不必进行任何处理及操作,在通知当值调度员后,可等候来电。值班人员应使直流电压保持正常。<br/>14. 查找直流接地时应注意哪些事项?(1-5项各16分,6项20分)<br/>答:应注意以下几点:<br/>1) 发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;<br/>2) 查找和处理必须由两进行;<br/>3) 处理时不得造成直流短路和另一点接地;<br/>4) 禁止使用灯泡查找;<br/>5) 用仪表查找时,应用高内阻仪表;<br/>6) 拉路前应采取必要措施,防止直流失电可能引起的保护及自动装置的误动。<br/>15. 怎样根据电流互感器响声来判别其运行状况?(每小项25分)<br/>答:<br/>1) 若电流互感器有较小的均匀的“嗡嗡”声,说明互感器运行正常;<br/>2) 若“嗡嗡”声较大时,可能是铁芯穿心螺栓不紧,硅钢片松驰,随着铁心量高变磁通的变化,硅钢片振动幅度增大而引起;<br/>3) 若“嗡嗡”声很大,也可能是二次回路开路引起;<br/>4) 若电流互感器有较大的“噼啪”放电声,可能是线圈故障。<br/>16. 遇有避雷器爆炸如何处理?(每小项50分)<br/>答:<br/>1) 避雷器爆炸尚未千百万接地时,在雷雨过后拉开相应的刀闸,将避雷器停用更换;<br/>2) 避雷器瓷套裂纹或爆炸已造成接地者,必须停电更换。禁止用隔离开关停用故障的避雷器。<br/>17. 试述110KV耦合电容器爆炸事故的处理步骤。(繁小项20分)<br/>答:110KV耦合电容爆炸事故的一般处理步骤如下:<br/>1) 复归音响,查看表计和有关保护的指示动作情况;<br/>2) 现场查看耦合电容爆炸损坏情况和相邻设备有无受伤及受伤程度;<br/>3) 将耦合电阻的爆炸时间、单元归属名称、损坏程度、继电保护动作及波及情况和能否送电汇报当值调度员;<br/>4) 现场采取有关安全措施,对受影响已停电的设备,在现场允许的情况下尽快恢复送电,减少停电时间和停电面积。<br/>5) 详细填写有关记录,并汇报工区和有关部门。<br/>18. 哪些原因会使高压断路器分闸失灵?(1-6项14分,7项16分)<br/>答:<br/>1) 直流母线电压过低或失去电源;<br/>2) 操作熔断或接触不良;<br/>3) KK操作开关接点、断路器辅助接点接触不良;<br/>4) 跳闸线圈断线、防跳继电器线圈断线;<br/>5) KK操作开关操作中未扭到位,返回过早;<br/>6) 操作机构有故障,跳闸铁心卡涩、脱落,液压机构油压低;<br/>7) 电磁机构的足闸三连板三点过低,部件变形,断路器传动机构有故障。<br/>19. 晴天时发现户外避雷器瓷套裂纹如何处理?(各50分)<br/>答:<br/>1) 当发现避雷器瓷套有裂纹时,应立即报告当值调度员,建议停下损伤相,更换合格的避雷器。<br/>2) 无备件时,可考虑在不致威胁安全运行的条件下,做临时性处理(如涂抹绝缘漆或环氧树脂,以防止内部受潮),并安排短期更换。<br/>20. 主变变低侧母线穿墙套管爆炸后应如何处理?(每小项25分)<br/>答:<br/>1) 主变变低侧母线穿墙套管爆炸后,必然引起主变差动保护动作,将故障变压器切除;<br/>2) 若波及另一台主变,应立即将故障点切除,尽快恢复完好变压器送电,然后对故障处理,尽快能恢复全部送电。<br/>3) 若变电站内只有一台主变压器时,应尽快将故障点处理,或甩开故障点恢复主变压器其他侧的送电; <br/>4) 同时应将事故发生情况、处理过程汇报调度和有关领导,并做好记录。<br/>21. 哪些原因能引起电容器爆破:(每小项25分)<br/>答:电容器爆破往往同时造成多台电容器损坏,甚至引起火灾,将整个电容室烧毁。爆破的原因如下:<br/>1) 电容器内部元件击穿,起因是内部电场分布不均或制造中卷绕及压叠时受到损伤;<br/>2) 电容器内部对外壳绝缘损坏,起因一般是制造厂在封盖时由于转角处焊接不好,烧焊时间太长,将内部绝缘烧伤所致;<br/>3) 密封不良,引起渗漏油、油位下降、散热条件恶化,同时,潮气和水份进入,内部绝缘进一步变坏;<br/>4) 外壳鼓胀和内部游离;<br/>除上述原因,运行环境温度过高、过电压等都可能造成电容器爆破故障。<br/>22. 防止运行中电容器爆破有哪些措施?(1-2项35分,3项30分)<br/>答:防止电容器爆破的措施有:<br/>1) 加强温度、膨胀和渗漏油缺陷的监视;<br/>2) 采取限制过电压的措施;<br/>3) 定期进行预防试验。<br/>23. 试述变压器母线桥避雷器爆炸事故的一般处理步骤。(1-6项14分,7项16分)<br/>答:变压器母线桥避雷器爆炸的一般处理步骤如下:<br/>1) 复归音响,查看表计和有关保护的指示动作情况;<br/>2) 现场查看避雷器爆炸损坏情况和因事故而停电的变压器;<br/>3) 相邻设备有无受损及受损程度;<br/>4) 在可能的情况下将爆炸避雷器摘除,将变压器送电,尽量减少停电时间和停电面积;<br/>5) 将避雷器的爆炸时间、继电保护动作情况、影响的设备、停电面积、初步采取的处理方法和结果汇报调度;<br/>6) 采取有关的安全措施;<br/>7) 详细填写各种记录、并汇报工区和有关领导。<br/>24. 试述变压器中性点避雷器爆炸的一般处理步骤。(1-6项14分,7项16分)<br/>答:主变中性点避雷器爆炸的一般处理步骤如下:<br/>1) 复归音响,查看表计和有关保护的指示动作情况;<br/>2) 现场查看避雷器爆炸损伤情况和因事故而停电的变压器;<br/>3) 相邻设备有无受损伤及受损程度;<br/>4) 将避雷器的爆炸时间、继电保护动作情况、影响的设备、停电面积、初步采取的处理方法和结果汇报调度;<br/>5) 将故障变压器的各侧断路器及隔离开关全部拉开;<br/>6) 采取有关的安全措施;<br/>7) 详细填写各种记录、并汇报工区和有关领导。<br/>25. 变压器在运行时,若出现油面过高或油从油枕中溢出,应如何判断和处理?(1、3项30分,2项40分)<br/>答:<br/>1) 首先应检查变压器的负荷和温度是否正常;<br/>2) 如果负荷和油位均正常,则可能是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度同间后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管;<br/>3) 如因环境温度高引起油枕溢油时,应作放油处理。<br/>26. 如何使用和填写事故障碍及异常运行记录簿?(1-2项30分,3项40分)<br/>答:<br/>1) 事故障碍及异常运行记录簿是变电站记录电气设备在运行中所发生各种异常情况和障碍事故的;<br/>2) 在填写此记录时,一定要将事故发生的有关情况记录清楚,如发生时间,当时天气情况、负荷、电压情况、发生的大体扼要情况;<br/>3) 有关设备和继电保护及自动装置、信号装置动作情况以及设备型 号、编号和损坏程度及损失情况。<br/>27. 如何处理主变压器下部起火的事故?<br/>答:主变压器下部起火事故的处理步骤如下:<br/>1) 发现主变压器下部起火,应立即停开主变压器风扇,避免风助火势扩大燃烧,并立即用合适的灭火器灭火;<br/>2) 在火势很难控制的时候,可采用主变压器停电灭火;<br/>3) 使用灭火器时应正确、熟练;<br/>4) 处理时采取的安全措施应正确。<br/>28. 二次电缆沟内控制电缆起火怎么办?(1-2项35分,3项30分)<br/>答:<br/>1) 若发现时为起火初期,则可用封堵电缆沟的办法灭火或用干沙灭火;<br/>2) 若火势难以扑灭,有将电缆塑胶外皮烧化的可能时,应考虑有关设备的保护和电源误动情况,为缩小误停电范围,采取先停电的灭火措施;<br/>3) 将起火部位及原因、时间、影响设备情况向高度、工区、有关部门汇报,并做好有关记录。<br/>29. 在处理主变发生轻瓦斯信号的故障时,要采集轻瓦斯气样。作为站长在指挥有关人员取气体时应注意些什么?(每小项各25分)<br/>答:指挥有关人员取气体时应注意:<br/>1) 使用取所装置应严密,取气后不应使气漏掉;<br/>2) 指派的人员应会使用取气装置并知道气体继电器取气部位;<br/>3) 沿主变爬梯上下要注意安全,至主变上部注意与带电部位保持足够的安全距离;<br/>4) 指挥要镇静,下令要准确。<br/>30. 当SF6断路器发出“压力闭锁”信号时,应如何处理?(各项50分)<br/>答:<br/>1) 当断路器发出“压力闭锁”信号时,首先应检查SF6气体的压力表,如果由于温度变化而引起压力下降,则应采取措施补气;<br/>2) 如果由于漏气而引起压力下降,则应采取倒负荷或代路的方法将负荷转移后,再停电处理。<br/>31. 电力系统中发生铁磁谐振过电压有哪些现象?(每小项25分)<br/>答:有下列现象:<br/>1) 相电压表指示升高;<br/>2) 电流增大;<br/>3) 电压互感器有响声;<br/>4) 严重时可导致设备绝缘击穿,电压互感器的熔断器熔断等。<br/>32. 怎样判断断路器是否误跳闸?(每小项各25分)<br/>答:<br/>1) 保护未动作,电网中无故障造成的电流、电压波动,可判为断路器操作机构误动作;<br/>2) 保护定值不正确或保护错接线、电流互感器或电压互感器回故障等原因会造成保护误动作,可从所有的现象进行综合分析;<br/>3) 直流系统绝缘监视装置动作,发直流接地信号,且电网中无故障造成的电流电压波动,可判断为直流丙点接地;<br/>4) 如果是直流电源有问题,则在电网中有故障或操作时,硅整流直流电源有时会出现电压波动、干扰脉冲等现象,使晶体管保护误动作。<br/>33. 单电源线路的断路器跳闸后应如何处理?(各项50分)<br/>答:<br/>1) 没有自动重合闸装置的断路器跳闸,如果遮断容量能满足要求,值班人员应立即将断路器试送一次,然后报告当值调度员并对断路器进行外部检查。如果断路器的遮断容量不能满足要求,应先进行外部检查,未发现异常的可试送一次,然后向当值调度员报告并再次对断路器进行外部检查;<br/>2) 有自动重合闸装置的断路器跳闸,如果重合闸未动作,可立即试送一次后向当值调度员报告,再对断路器进行外部检查。对重合闸未成功或试送未成功的,应对断路器进行外部检查,同时向当值调度员报告,听从处理。<br/>34. 电容器差动保护动作后应如何处理?(1-2项35分,3项30分)<br/>答:<br/>1) 电容器差动保护动作后,应道德检查电容器外壳是膨胀、喷油,分组熔丝是否熔断;<br/>2) 继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常,如无异常,应对电容器试送一次;试送不成功,应对电容器进行绝缘、容量试验。<br/>35. 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?(各50分)<br/>答:<br/>1) 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭后;<br/>2) 这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。<br/></p>
3#
啸天 发表于 2009-2-9 20:19:07 | 只看该作者
<p>不错,师傅们多发点上来呀!谢谢!</p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-20 23:47

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表