设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 926|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气运行重大事故预防措施5

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电 发表于 2008-4-14 15:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5、防止发电机损坏事故<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp;为了防止发电机损坏事故的发生,应严格执行原水利电力部《发电机反事故技术措施》〔(86)电生火字193号〕、《发电机反事故技术措施补充规定》〔能源部发(1990)14号〕各项规定,并重点要求如下:<br/>5.1防止转子匝间短路。随时监视运行中发电机的振动和无功出力的变化情况。如果振动伴随无功变化,则可能是转子有严重的匝间短路。此时首先控制转子电流,若振动突然增大,应立即停止发电机。<br/>5.2防止非全相运行。发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时启动断路器失灵保护,在主断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。<br/>5.2.1凡与220kv系统相连的发电机和变压器保护,当出现非全相运行时,其相关保护应及时启动断路器失灵保护。<br/>5.2.2用于启动失灵保护的发变组保护出口应不包含可能慢返回的保护(如瓦斯保护、来自机、炉、热方面的保护)。<br/>5.2.3对于双母线运行的电厂,鉴于发变组非全相开断时,失灵保护的复合电压闭锁不一定开放,故要求增加一个解锁回路,在发变组保护出口动作时失灵保护的复合电压闭锁需可靠开放。<br/>5.2.4断路器失灵保护的相电流判别元件动作时间和返回时间均不应大于20ms。<br/>5.3防止非同期并网。<br/>5.3.1定期对同期装置进行检查、实验。<br/>5.3.2当汽轮机转速接近额定转速时,方可合发电机出口刀闸。<br/>5.3.3对新投入机组的二次电缆,要认真检查是否有中间接头,如果有应检查接头的接触电阻和绝缘处理情况,发现问题及时处理。<br/>5.4当发电机转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点和性质。如系稳定性的金属性接地,应立即停机处理。<br/>5.5防止励磁系统故障引起的发电机损坏。<br/>5.5.1有进相运行工况的发电机,其低励限制的定植应在制造厂给定的允许值和保持发电机静稳定的范围内,并定期校验。<br/>5.5.2自动励磁调节器的过励限制和过励保护定植应在制造厂给定的允许值内,并定期校验。<br/>5.5.3励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机有功负荷时必须适当调节发电机无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。<br/>5.5.4在电源电压偏差为+10%~-15%、频率偏差为+4%~-6%时,励磁控制系统及其继电器、开关的操作系统均能正常工作。<br/>5.5.5在机组启动、停机和其他试验过程中,应有机组低速时切断励磁的措施。<br/>5.5.6励磁滑环碳刷过短要及时更换,保证同型号。<br/><br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-3 07:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表