6、DCS故障的紧急处理措施。<br/>6.1已配备DCS的机组,应根据具体情况,制定在各种情况下DCS失灵后的紧急停机停炉措施。<br/>6.2当全部操作员站出现故障时(所有上位机“黑屏”或“死机”),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组运行,则转为后备操作方式运行。同时排除故障并恢复操作员站运行方式,否则应立即停机停炉,若无可靠后备操作监视手段,也应停机停炉。<br/>6.3当部分操作员站出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组监视任务(此时应停止重大操作),同时迅速排除故障,若无法排除,则应根据当时情况酌情处理。<br/>6.4当系统中的控制器或相应电源故障时,应采取以下对策。<br/>6.4.1辅机控制器或相应电源故障时,可切至后备手动方式运行并迅速处理系统故障,若条件不允许则应将该辅机退出运行。<br/>6.4.2调节回路控制器或相应电源故障时,应将自动切至手动运行,同时迅速处理系统故障,并根据处理情况采取相应措施。<br/>6.4.3涉及到机炉保护的控制器时应立即更换或修复控制器模件,涉及到机炉保护电源故障时则应采取强送措施,此时应做好防止控制器初始化的措施。若恢复失败则应紧急停机停炉。<br/>6.5加强对DCS系统的监视检查,特别是发现 &nbsp;CPU、网络、电源等故障时,应及时通知运行人员并迅速做好相应措施。