8、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故<br/>8.1变压器设备应有可靠的密封和防止渗漏措施。对运行中的设备,如密封不良,应采取改进措施,确保防止其进水和受潮,加强运行巡视。应特别注意变压器冷却器潜油泵负压区有无出现渗漏油。防止套管、引线、分接开关引起事故。套管的伞群间距低于标准的,应采取加硅胶伞群套等措施,防止雨闪事故。<br/>8.2变压器冷却器风扇电机应采用防水电机,为保证冷却效果,风冷却器应定期进行水冲洗。<br/>8.3变压器本体、有载开关的重瓦斯保护应投跳闸。若需退出重瓦斯保护时,应预先制定安全措施,并经总工批准,限期恢复。<br/>8.4对于220kv及以上电压等级的变电设备还需每年进行一次红外成像测温检查。<br/>8.5在技术和管理上采取有效措施,尽可能防止或减少变压器的出口短路,改善变压器的运行条件。变压器在遭受进区突发短路后,应做低压短路阻抗测试或频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后方可投入运行。<br/>8.6按规定完善变压器的消防措施,并加强管理,重点防止变压器着火时的事故扩大。<br/>8.7套管渗油时,应及时处理,防止内部受潮而损坏。<br/><br/>