1.2.3 变压器送电时,先合电源侧,后合负荷侧,停电时相反(系统有特殊规定者除外)。<br/>1.2.4 主变压器并、解列操作不得用刀闸进行。<br/>1.2.5 电动合开关时,应注意表计变化,电磁机构的开关合闸后应检查直流总负荷电流表是否返回。(现在已没有此机构的开关)<br/>1.2.6 连续操作电磁机构的开关时应注意直流母线电压。<br/>1.2.7 倒闸操作中,防止电压互感器或所用变二次反高压。<br/>1.2.8 停用电压互感器时,应考虑有关保护、自动装置及计量装置。<br/>1.2.9 倒母线操作中,母联开关应在合闸位置并应采取防止母联开关掉闸的措施。<br/>1.2.10 小车开关由运行转检修的操作顺序:拉开开关,小车由运行位置拉至备用位置,断开电源,小车由备用位置拉至检修位置;恢复时相反。<br/>1.2.11 操作单极刀闸时,应先拉中相,后拉边相;恢复时相反。<br/>1.2.12 两组所用变倒电源时应先拉后合。<br/>1.2.13 给上、取下所用变二次总保险时应先断开所用变高压侧电源(所用变二次装空气开关的除外)。<br/>1.2.14 小电阻接地系统操作注意事项: <br/>1) 母线不允许失去接地电阻运行;<br/>2) 小电阻不能长时间并列运行。 <br/>1.3操作票的管理<br/>1.3.1 除1.1.17所规定的一切倒闸操作,均应使用倒闸操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。(不包括当值班调度员冠以“事故拉路”、“设备异常拉路”及“限电拉路”术语下令时的操作)<br/> |
|