.3.14.12&nbsp;改变消弧线圈分头。<br/>1.3.14.13&nbsp;投、停遥控装置。<br/>1.3.14.14&nbsp;给上或取下手车式开关的二次插件。<br/>1.3.14.15&nbsp;调度下令悬挂或拆除的标示牌。<br/>1.3.14.16&nbsp;集控站操作时确认所操作站一次系统画面。<br/>1.3.14.17&nbsp;使用带电显示器验电应列入操作步骤。<br/>1.3.14.18&nbsp;设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地线(含接地刀闸)、短路线已拆除(或拉开)。<br/>1.3.15&nbsp;倒闸操作术语<br/>1.3.15.1&nbsp;开关、刀闸(含二次开关、刀闸)称“拉开”、“合上”。如:拉开2211;合上112-4等。<br/>1.3.15.2&nbsp;操作地线称“验”、“挂”、“拆”。如:在111-2线路侧验电应无电;在101-4开关侧挂2#地线;拆2201-2主变侧3#地线等。<br/>说明:挂地线的位置以刀闸为准,称“线路侧”、“开关侧”、“母线侧”、“主变侧”等。上述规定不能包括时,按实际位置填写。母线上挂地线,一般挂在某刀闸母线侧的引线上,故称“在×××-×刀闸母线侧挂×号地线”。小车开关:检查XXX带电显示器“三相灯灭”,在XXX开关柜内线路侧挂×号地线(线路无接地刀闸时)。<br/>1.3.15.3&nbsp;操作交、直流熔断器和小车开关插件称“给上”、“取下”。<br/>1.3.15.4&nbsp;操作压板、切换手把称“投入”、“退出”和“改投”。如:投入111阻抗一段;退出112零序二段;2211启动失灵由4号改投5号。<br/>1.3.15.5&nbsp;小车开关称“推入”、“拉至”。如:将211小车推入备用位置;推入运行位置;拉至备用位置;拉至检修位置。<br/>说明:小车开关的运行位置指两侧插头已经插入插嘴(相当于刀闸合好),备用位置指开关两侧插头离开插嘴,但小车未全部拉出柜外;检修位置则指小车已全部拉出柜外。<br/>1.3.15.6&nbsp;接地车称“推入”、“拉至”。如:将××#母线侧接地车推入××#柜备用位置,推入××#柜接地位置;将××#主变侧接地车由××#柜拉至备用位置,拉至检修位置。<br/>说明:接地车的接地位置是指接地车插头已插入插嘴(相当于刀闸合好);备用位置是指接地车插头离开插嘴,但接地车未拉出柜外;检修位置是指接地车已拉出柜外。<br/>