2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(3)除采油样和瓦斯继电器上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时。<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(4)开、闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。