<span class="bigtxt">1.1.1.1 开密封水,初步调整填料压紧程度,使泄露水成滴状漏出,水泵启动后其泄露量要增大;<br/>1.1.1.2 检查凝汽器热井水位是否满足泵的灌注高度要求;<br/>1.1.1.3 泵进出口管道及密封水管道压力仪表齐全。<br/>1.1.2 凝结水泵启动<br/>1.1.2.1 先开通泵的密封水管路、冷却水管路;<br/>1.1.2.2 开通泵的排气管路;<br/>1.1.2.3 开启泵进口阀,确认泵内已充满水,关闭排气阀,出口阀在关闭状态;<br/>1.1.2.4 启动凝结水泵,缓慢开启出口阀,凝结水泵再循环运行8小时,记录电流、流量,泵组振动等参数。<br/>1.1.2.5 新泵首次启动,若有下列情况之一时,必须停泵检查:<br/>电流表摆动较大或电流超过202.2A;<br/>水泵振动>80μm;<br/>电机和电机轴承处温度高于75℃。<br/></span>