[原创]DPU故障处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
电力专家 发表于 2007-3-27 18:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>DPU故障处理DPU是DEH-IIIA控制的核心设备,如机组在运行过程中DEH发生DPU故障,应先尽量保持机组运行在稳定工况下,仔细分析清楚原因,并向公司有关人员汇报后再更换硬件或进行相应处理。</p><p></p><p>如发生故障时机组正处于升速阶段,应要求打闸停机后再进行处理。</p><p></p><p>如机组已并网正常运行时发生DPU故障,应通知运行人员尽量保持目前状态,减少操作,必要时停止一切软操作,切至手动,用阀位增、减按键直接控制阀门开度。</p><p></p><p>如发生单DPU故障,且不影响另一DPU的正常控制,可以仍保持在自动状态下运行,在更换硬件前再切至手动。</p><p></p><p>如双DPU同时发生故障,应将DEH切至手动,让运行人员在其它设备或仪表上监视运行参数。此时也不能急于复位或更换DPU,应在查清故障原因后再进行相应处理。</p><p></p><p>如发生DPU故障后DEH出现关门、甩负荷等严重情况,应立即切至手动,尽量维持负荷。硬件、软件更换时:</p><p></p><p>操作步骤:</p><p></p><p>1.<br/>准备好需更换的硬件、软件,在工作单上填写清楚更换步骤和注意事项,交电厂有关&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人员批准。</p><p></p><p>2. 将DEH切至手动。</p><p></p><p>3. 关闭需更换的DPU电源,在连接电缆上作上标记。</p><p></p><p>4. 取出需更换掉的硬件,与新的硬件对照一下型号,跳线等无误后插入新硬件。</p><p></p><p>5.<br/>恢复电缆连线后开启电源。</p><p></p><p>6. 确定要下装的组态和点目录无误后,下装到DPU中。</p><p></p><p>7. 观察记录两个DPU主要的I/O信号,跟踪流量及控制状态均正常后切至自动。</p><p></p><p>8. 投上自动后检查各运行参数均正常稳定,新更换的软、硬件工作正常后,在工作单&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上记录相应结果,交给运行人员操作。</p><p></p><p>处理DPU部件故障时还应注意下列事项:</p><p></p><p>1. 更换网卡前,需在PC机上检查确定新网卡的设置(地址、中断)与原网卡一致,并&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 贴上标签。当二个DPU中各有一块网卡有故障时,辅控DPU关电源,换卡后上电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 之前双机通讯电缆(344电缆)先不接,待DPU恢复正常后再接上去,否则DPU上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电后会立即抢主控,可能出现甩负荷。因此在切回自动前必须仔细检查两个DPU中&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 的状态。</p><p></p><p>2.<br/>更换PDEX344卡时,要仔细核对跳线,特别要注意主站、从站的不同跳线,主站、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从站的344连接电缆不能互换。</p><p></p><p>3.<br/>更换主机板时应核对不同CPU的主控板的跳线设置,必要时需查阅主机板说明书。</p><p></p><p>4.<br/>更换电子盘时要核对电子盘的软件版本与另一个DPU及MMI站中的一致<br/></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
owen 发表于 2010-7-30 11:47:58 | 只看该作者
很详细的处理步骤哦 呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-20 23:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表