(9)温度控制电路<br/><br/>  温度控制电路采用晶闸管调功方式。双向晶闸管串在50Hz交流电源和加热丝电路中,只要在给定周期里改变晶闸管开关的接通时间的脉冲信号即可。这可以用一条I/O线,通过程序输出控制脉冲。为了达到过零触发的目的,需要交流电过零检测电路。此电路输出对应于50Hz交流电压过零时刻的脉冲,作为触发双向晶闸管的同步脉冲,使晶闸管,在交流电压过零时刻导通。电压比较器LM311将50HZ正弦交流电压变成方波。方波上升沿和下降沿分别作为单稳态触发器的触发信号,单稳触发器输出的窄脉冲经二极管或门混合,就得到对应于220V市电过零时刻的同步脉冲。此脉冲一路作为触发同步脉冲加到温控电路,一路作为计数脉冲加到单片机8031的P3.4和P3.5输入端。<br/><br/>  六、电炉控制系统的软件部分<br/><br/>   &nbsp;系统软件采用中断方式编程,主要部分是时钟中断程序,主要由输入处理程序、控制算法程序、显示处理、输出处理和自诊断程序等组成,其流程图如图5所示。仪表通电启动后,初始化程序进行时间给定,每隔500ms时钟中断一次,中断后进入时钟中断处理。对于纯滞后,大惯性环节控制对象,一般采用积分分离PID控制算法。在一般的PID控制中,当系统有较大的扰动或设定值较大幅度提降时,由于偏差较大及系统存在惯性和滞后,在积分项的作用下,会产生较大的超调和长时间波动,在温度缓慢变化过程中这一现象尤为严重,为此采用积分分离措施,即在偏差较大时,取消积分作用,偏差较小时,才将积分作用投入。积分分离PID控制算法如下:<br/>