<span class="bigtxt">火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定(DRZ/T 01-2004)<br/> <br/><br/>1 适用范围<br/>本标准规定了火力发电厂锅炉汽包水位测量系统的配置、补偿、安装和运行维护的技术要求。<br/>本标准适用于火力发电厂高压、超高压及亚临界压力的汽包锅炉。<br/>2 汽包水位测量系统的配置<br/>2.1 锅炉汽包水位测量系统的配置必须采用两种或以上工作原理共存的配置方式。<br/>锅炉汽包至少应配置1套就地水位计、3套差压式水位测量装置和2套电极式水位测量装置新建锅炉汽包应配置1套就地水位计、3套差压式水位测量装置和3套电极式水位测量装置或1套就地水位计、1套电极式水位测量装置和6套差压式水位测量装置。<br/>2.2 锅炉汽包水位的控制和保护应分别设置独立的控制器。在控制室,除借助DCS监视汽包水位外,至少还应设置一个独立于DCS及其电源的汽包水位后备显示仪表(或装置)。<br/>2.3 锅炉汽包水位控制应分别取自3个独立的差压变送器进行逻辑判断后的信号。3个独立的差压变送器信号应分别通过3个独立的输入/输出(I/O)模件或3条独立的现场所总线,引入分散控制系统(DCS)的冗余控制器。<br/>2.4 锅炉汽包水位保护应分别取自3个独立的电极式测量装置或差压式水位测量装置(当采用6套配置时)进行逻辑判断后的信号。当锅炉只配置2个电极式测量装置时,汽包水位保护应取自2个独立的电极式测量装置以及差压式水位测量装置进行逻辑判断后的信号。<br/></span> |
|