3个独立的测量装置输出的信号应分别通过3个独立的I/O模件引入DCS的冗余控制器。<br/>2.5 每个汽包水位信号补偿用的汽包压力变送器应分别独立配置。<br/>2.6 水位测量的差压变送器信号间、电极式测量装置信号间,以及差压变送器和电极式测量装置的信号间应在DCS中设置偏差报警。<br/>2.7 对于进入DCS的汽包水位测量信号应设置包括量程范围、变化速率等坏信号检查手段2.8 本标准要求配置的电极式水位测量装置应是经实践证明安全可靠,能消除汽包压力影响,全程测量水位精确度高,能确保从锅炉点火起就能投入保护的产品,不允许将达不到上述要求或没有成功应用业绩的不成熟产品在锅炉上应用。<br/> 汽包水位测量系统的其他产品和技术也应是先进的、且有成功应用业绩和成熟的。<br/> <br/>3 汽包水位测量信号的补偿<br/><br/>3.1 差压式水位测量系统中应设计汽包压力对水位—差压转换关系影响的补偿。应精心配置补偿函数以确保在尽可能大的范围内均能保证补偿精度。<br/>3.2 差压式水位表应充分考虑平衡容器下取样管参比水柱温度对水位测量的影响。<br/> 应采用参比水柱温度稳定、接近设定温度的平衡容器,或采用经实践证明有成功应用经验的参比水柱温度接近饱和温度的平衡容器。<br/> 必要时也可装设能反映参比水柱温度的温度计,监视与设计修正温度的的偏差,及由此产生的水位测量的附加误差。 |
|