4.10 就地水位表的安装。<br/>4.10.1 就地水位计的零水位线应比汽包内的零水位线低,降低的值取决于汽包工作压力。若现役锅炉就地水位的的零水位线与锅炉汽包内的零水位线相一致,应根据锅炉汽包内工作压力重新标定就地水位表的零水位线,具体降低值应由锅炉制造厂负责提供。<br/> 当采用的就地水位计内部水柱温度能始终保持饱和水温时,表计的零水位线应与汽包内的零水位一致。<br/>4.10.2 安装汽水侧样管时,应保证管道的倾斜度不小于1:100,对于汽侧取样管应使取样孔侧高,对于水侧取样管应使取样孔侧低。 <br/>4.10.3 汽水侧取样管和取样阀门应良好保温。<br/> <br/>5 汽包水位测量和保护的运行维护<br/> <br/> |
|