对大机组继电保护配置的几点认识

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2008-4-17 23:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span class="bigtxt">大容量机组往往按发电机—变压器组单元接线与高压或超高压电网直接相连,在电力系统中占有十分重要的地位。由于它结构复杂、造价昂贵,一旦因故障而遭到破坏,在经济上必然会受到很大损失,因此在考虑大容量发电机—变压器组的继电保护整体配置时,应强调最大限度地保证机组安全和最大限度地缩小故障破坏范围,尽可能避免不必要的突然停机,对某些异常工况采用自动处理装置,特别要避免保护装置误动和拒动。所以不仅要求有可靠性高、灵敏性和选择性强、快速性好的保护继电器,还要求在继电保护的整体配置上尽量做到完善、合理,并力求避免繁琐、复杂。<br/>1 传统的继电保护方式及其不足之处<br/>传统的发电机内部故障主保护方案常采用:传统纵差保护、传统横差保护、基波纵向零序电压保护、转子二次谐波电流保护、标积制动式纵差保护等。这些传统的保护方式在一定程度上起到了有选择性地将故障元件从电力系统中切除、减少对电力系统的损坏程度、恢复无故障部分的正常运行、反应电气元件异常运行工况的作用,但是由于诸多原因,在电力系统中始终存在发电机、变压器等设备的保护元件正确动作率普遍偏低——许多都不到70%的问题,因此有必要对这些保护方式略作分析,以期找到改进措施。<br/>1.1 传统纵差保护<br/>传统纵差保护只对相间短路有效,对发电机定子绕组同相的匝间或层间短路和开焊(断线)故障均无保护作用,因而保护功能不全面,再加上目前存在元器件产品质量差、维护管理水平低等诸多问题,必须加以改进。<br/>1.2 传统横差保护<br/>以往的单元件横差保护,其动作电流约为(0.2~0.3)In,所用中性点连线的电流互感器变比选为0.25 &nbsp;In/5 &nbsp;A,所以旧式的单元件横差保护的动作电流约为发电机额定电流的二次值(5 &nbsp;A),由于发电机内部故障用的老式横差继电器对三次谐波滤过比小于15,所以这样的整定值就限制了保护正常动作灵敏度的提高。<br/></span>