11、计算三相电力变电器额定容量的公式是Se=UeI  12、把变压器的  二次绕组  短路,在一次线圈上    逐渐增加    电压,当二次线圈的  短路电流  等于  额定电流时,此时在一次侧所加的电压,叫做短路电压。  13、变压器在额定电压下,  二次侧空载时,变压器  铁芯  所产生的损耗叫空载损耗(铁损)。  14、变压器线圈或上层油面的  油温      与变压器  所在环境  温度之差,称为线圈或上层油面的温升。  15、电压互感器能将    高电压  变为便于测量的(100V),使仪表等与高压    隔离    。  16、二次电流回路不许  开路    。  17、JSJW-10型号的电压互感器中的字母和数字分别表示:J-电压互感器  、S-三相  、J-  油浸式、W-  五柱式  、10-  额定电压为10KV  。  18、熔体熔化的时间与通过它的电流间的关系称为  电流互感器的安秒特性  。  19、三相五柱式电压互感器二次辅助绕组开口三角处反映的是  接地故障  时的零序电压。  20、当系统频率显著下降时,低频减载  装置自动  切除部分负荷,保证系统的安全运行。  21、三段式距离保护中I段的保护范围是线路全长的    80-85%    。  22、收集瓦斯继电器内的气体,如为无色、无味、不燃,其故障性质为    空气    ;黄色、不易燃      木质  淡灰色有强烈臭味、可燃属  纸或纸板    故障,灰色、黑色、易燃属  油质  故障。  23、兆欧表测量端的符号是    L    ,地端符号是  E  ,屏蔽端符号是  G  。