11、计算三相电力变电器额定容量的公式是Se=UeI 12、把变压器的 二次绕组 短路,在一次线圈上 逐渐增加 电压,当二次线圈的 短路电流 等于 额定电流时,此时在一次侧所加的电压,叫做短路电压。 13、变压器在额定电压下, 二次侧空载时,变压器 铁芯 所产生的损耗叫空载损耗(铁损)。 14、变压器线圈或上层油面的 油温 与变压器 所在环境 温度之差,称为线圈或上层油面的温升。 15、电压互感器能将 高电压 变为便于测量的(100V),使仪表等与高压 隔离 。 16、二次电流回路不许 开路 。 17、JSJW-10型号的电压互感器中的字母和数字分别表示:J-电压互感器 、S-三相 、J- 油浸式、W- 五柱式 、10- 额定电压为10KV 。 18、熔体熔化的时间与通过它的电流间的关系称为 电流互感器的安秒特性 。 19、三相五柱式电压互感器二次辅助绕组开口三角处反映的是 接地故障 时的零序电压。 20、当系统频率显著下降时,低频减载 装置自动 切除部分负荷,保证系统的安全运行。 21、三段式距离保护中I段的保护范围是线路全长的 80-85% 。 22、收集瓦斯继电器内的气体,如为无色、无味、不燃,其故障性质为 空气 ;黄色、不易燃 木质 淡灰色有强烈臭味、可燃属 纸或纸板 故障,灰色、黑色、易燃属 油质 故障。 23、兆欧表测量端的符号是 L ,地端符号是 E ,屏蔽端符号是 G 。 |
|