24、既有大小又有方向的量,称为    矢量    。  25、自由电荷的定向运行叫做    电流    。  二、选择题:  1、产生串联谐振的条件是  C  。  A、XL>XC              B、XL<XC              C、XL=XC  2、变压器发生内部故障时的主保护是    A    保护。  A、瓦斯                  B、差动                C、过流  3、变电站的母线上装设避雷器是为了  C    。  A、防止直击雷      B、防止反击过电压        C、防止雷电进行波  4、变压器呼吸器中的硅胶受潮后应变成B。  A、白色                  B、粉红色            C、蓝色  5、单电源线路速断保护范围是    B    。  A、线路的10%      B、线路的20%—50%左右        C、约为线路的70%。  6、发现断路器严重漏油时,应    C    。  A、立即将重合闸停用      B、立即断开断路器        C、采取禁止跳闸的措施  7、我区变电站的主要无功电源是      B    。  A、调相机                  B、电容器                C、发电机  8、变压器的接线组别表明    A    间的关系。  A、两侧线电压相位          B、两侧相电压相位            C、两侧电流相位  9、10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用    A    A的熔断器。  A、0.5                          B、1                        C、0.1  10、对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(  A  )时间以上。  (A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。  11、母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(  B  )。  (A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。  12、距离保护第一段动作时间是(  B  )。  (A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间;  (C)可以按需要而调整;(D)0.1s。  13、距离保护一段的保护范围是(  C    )  (A)该线路一半;(B)被保护线路全长;  (C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。  14、距离保护二段的时间(    B    )  (A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt;  (C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。  15、距离保护二段保护范围是(B  )  (A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;  (C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。  16、单电源线路速断保护范围是(B  )  (A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。  17、三绕组变压器的零序保护是(  D  )和保护区外单相接地故障的后备保护  (A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。  18、当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(  B  )  (A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。  19、当瓦斯保护本身故障值班人员应将(  A  )打开,防止保护误动作。  (A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。  20、零序保护的最大特点(    A    )  (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障  
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-3 10:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表