24、既有大小又有方向的量,称为 矢量 。 25、自由电荷的定向运行叫做 电流 。 二、选择题: 1、产生串联谐振的条件是 C 。 A、XL>XC B、XL<XC C、XL=XC 2、变压器发生内部故障时的主保护是 A 保护。 A、瓦斯 B、差动 C、过流 3、变电站的母线上装设避雷器是为了 C 。 A、防止直击雷 B、防止反击过电压 C、防止雷电进行波 4、变压器呼吸器中的硅胶受潮后应变成B。 A、白色 B、粉红色 C、蓝色 5、单电源线路速断保护范围是 B 。 A、线路的10% B、线路的20%—50%左右 C、约为线路的70%。 6、发现断路器严重漏油时,应 C 。 A、立即将重合闸停用 B、立即断开断路器 C、采取禁止跳闸的措施 7、我区变电站的主要无功电源是 B 。 A、调相机 B、电容器 C、发电机 8、变压器的接线组别表明 A 间的关系。 A、两侧线电压相位 B、两侧相电压相位 C、两侧电流相位 9、10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用 A A的熔断器。 A、0.5 B、1 C、0.1 10、对于同一电容器,两次连续投切中间应断开( A )时间以上。 (A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。 11、母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器( B )。 (A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。 12、距离保护第一段动作时间是( B )。 (A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间; (C)可以按需要而调整;(D)0.1s。 13、距离保护一段的保护范围是( C ) (A)该线路一半;(B)被保护线路全长; (C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。 14、距离保护二段的时间( B ) (A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt; (C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。 15、距离保护二段保护范围是(B ) (A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分; (C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。 16、单电源线路速断保护范围是(B ) (A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。 17、三绕组变压器的零序保护是( D )和保护区外单相接地故障的后备保护 (A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。 18、当一条母线停电时相位比较式母差保护应改( B ) (A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。 19、当瓦斯保护本身故障值班人员应将( A )打开,防止保护误动作。 (A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。 20、零序保护的最大特点( A ) (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障 |
|