三、判断题 1、申请计划停电的时间包括停、送电时间。( √ ) 2、任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。( √ ) 3、配制稀酸时,应将水少量缓慢地滴入浓酸内,并不断进行搅拌。( × ) 改正:应将浓酸少量缓慢地滴入水内 4、10KVPT停电检修时,拉开PT刀闸后,先取下一次保险,再在PT刀闸动、静触头间装设隔电板。( × ) 改正:先在PT刀闸动、静触头间装设隔电板, 再取下一次保险. 5、单人在进行心肺复苏术时,口对口人工呼吸与胸外按压的比率为1: 5。( × ) 改正:2:15 6、当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√) 7、雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√) 8、红灯表示跳闸回路完好。(√) 9、绿灯表示合闸回路完好。(√) 10、可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×) 改正:不可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。 11、变比不相同的变压器不能并列运行。(√) 12、变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(×) 改正:禁止攀登,高压危险 13、变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√) 14、工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×) 改正:无须重新填写新的工作票 15、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√) 16、操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(×) 改正:动令时间 17、装设接地线要先装边相后装中相。(×) 改正:先中相后边相 18、变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×) 改正:不应该立即将变压器停运 19、拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。(×) 改正:全厂或全站 20、在操作过程中,监护人在前,操作人在后。(×) 改正:在操作过程中,操作人在前,监护人在后。 |
|