四、简答题: 1、蓄电池过充、欠充电有什么现象,对蓄电池有什么影响? 答:蓄电池过充电会使正极板提前损坏;欠充电会使负极板硫化。过充现象:正极板颜色鲜艳,电池气泡丰富。电压高于2.2V。脱落物大部分是从正极脱落。欠充现象:正极板颜色不鲜艳,电池气泡 不够或较少。电压低于2.1 V。脱落物大部分是从负极脱落,比重低,放电时电压下降快。 2、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地? 答:我国的110KV及以上变压因为中性点直接接地系统,考虑到继电保护的要求,有些变压器的中性点需要接地运行,有些不需要接地,但在操作变压器时为防止操作过电压的产生,必须将中性点合上。(防止线圈间由于静电感应而引起传递过电压) 3、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行? 答:电流互感器过负荷运行会使误差增大,表记指示不正确;另外由于一、二次电流增大,会使铁芯和二次绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。 4、变压器的油枕起什么作用? 答:起储油、补油的作用。变压器油的体积随着油温的变化而增大或缩小,而影响油温的因素有环境温度,变压器所带负荷,冷却装置运行情况等。另外,油枕的存在可以减少变压器油与空气的接触面积,减缓油的劣化速度 5、什么原因会使液压机构的油泵频繁打压? 答:1)高压油路漏油;2)储压筒活塞杆漏;3)放油阀密封不良;4)微动开关的停泵、启泵距离不合可格;5)氮气损失;6)液压油内有杂质 6、在发生事故时,值班人员应明确地向值班调度员与上级单位报告哪些内容? 答:1)事故发生的时间及断路器跳闸情况 2〉出现那些信号或光字牌 3〉继电保护,自动装置的动作及运行情况 4〉故障录波器动作情况 5〉频率电压,,负荷及潮流变化情况 6〉站内设备检查情况</P< p> 7〉有关事故的其他现象和情况 7、什么原因会使变压器发出异常音响? 答:(1)过负荷。(2)内部接触不良,放电打火。(3)个别零件松动。(4)系统中有接地或短路。(5)大电动机起动使负荷变化较大。] |
|