<p>常压热水锅炉水泵汽蚀问题<br/>&nbsp; 所谓汽蚀,就是流体在流动的过程中,由于局部压力低于饱和蒸汽压力而产生反复的汽化与凝聚过程,以至造成材料侵蚀破坏的现象。汽蚀在流体的流动中是不允许产生的,一旦发生汽蚀,就会造成以下危害:<br/>1)造成流道材料的破坏;<br/>2)造成泵的性能下降;<br/>3)水泵出现振动和噪音。<br/>&nbsp; 常压热水锅炉由于循环水泵设置在锅炉的出水端,水泵入口压力较低,锅炉出水温度达到70-80℃,因此很容易产生汽化,出现汽蚀现象,造成水泵出现振动、噪音直至无法运行。<br/>产生汽蚀原因通常有以下几方面:<br/>1)循环水泵安装高度不够,有的将水泵架高,与锅炉水位线平齐,泵的入口静压太小;<br/>2)水泵入口管段阻力太大,有的管道很长,弯头太多,或安装截止阀,使吸入管段阻力损失增力;<br/>3)在锅水升至较高温度时,才开启水泵运行。<br/>&nbsp; 为防止水泵产生汽蚀现象,可采取以下方法: <br/>1)保证入口管段设计合理,尽量减少水泵入口端阻力,具体要求如下:<br/>a.吸入管路直径不得小于水泵入口直径;<br/>b.吸入管路应尽量短和尽量减少弯头;<br/>c.吸入管路内不得有存气的地方,一般其水平段坡度不应小于5/1000~20/1000;<br/>d.吸入口前应具有长度不小于3倍管直径的直段; <br/>e.水泵入口应装设闸阀(或球阀)而不得装设截止阀,因为在相同情况下,截止阀阻力是闸阀的10~20倍<br/>2)保证循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离不宜小于2米。<br/>3)在锅炉较低温度时,即开启水泵运行。供水温度不能超过90℃。<br/>4)大气连通管不宜搞水封,同时吸入管段要严密以防止空气吸入。<br/>5)在水泵入口处的设置混入装置,引入部分回水,降低水温。</p><p></p>